关于75kw电机用多大电缆的选择

如题所述

需要70平方铜导线。


按规定电机设备能够承载的安全电流是161安培,而75千瓦的电机使用70平方的铜线承载的安全电流为126安培。如果使用大于70平方铜线,则会超过电流安全数值,易产生安全事故,而小于70平方铜线,则无法带动75千瓦的电机。
1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100A电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8,那么:I=75K/(1.732*380*0.8)=142A,铜线线径:142/2.5=56.8,故选50或70平方毫米的铜电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-02-12
3×25平方或3X35平方电缆都可以。
第2个回答  2018-02-12
以三相380V4极电机为例,其额定电流约139A,可用70平方的铜电缆。本回答被网友采纳
第3个回答  2021-01-26

给电机配电线不用愁,收好这张表,就算是新手电工,也不会选错线

第4个回答  2018-02-12
建议用50平方铜线