如何根据铁塔根开和地脚螺栓板计算基础根开,提示个计算公式。

1、距离不同

(1)铁塔根开是指塔腿与塔腿的之间距离,通常是角钢与角钢的距离或地角螺栓间的距离,是主材角钢基准线之间的距离。

(2)基础根开指相邻或对角(对角根开)主角钢基准线的距离。如果是地脚螺栓式,则表示地脚螺栓几何中心之间的距离。是主材角刚重心线之间的具离。

2、大小计算方式不同

(1)基础根开=铁塔根开+基准线距×2。

(2)通常情况下基础根开大于铁塔根开。

扩展资料:

基础根开斜长计算法

如右图所示:

(一)相邻腿正/侧面斜长:

MN=√(x1+x2)2  +(x1-x2)2  +( h1- h2)2

(二)对角腿斜长(通过中心桩):  

MN=√[1.414(x1+ x2)]2 + ( h1- h2)2

说明:       

x1:  B腿正侧面基础半根开    x2:C腿正侧面基础半根开       h1:中心桩至B腿的高差  h2: 中心桩至C腿的高差

参考资料来源:百度百科--根开

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-08

一、指代不同

1、基础根开:双杆(三联杆)在平面上的杆与杆中心间距。

2、铁塔根开:塔腿与塔腿的之间距离。

二、计算方法不同

1、基础根开:基础根开=铁塔根开+基准线距×2。基础根开大于铁塔根开。

2、铁塔根开:铁塔根开=中心距离-主材中心距离。

三、作用不同

1、基础根开:造价、工期和劳动消耗量在整个线路工程中占很大比重。其施工工期约占整个工期一半时间,运输量约占整个工程的60%,费用约占整个工程的20%~35%,基础选型、设计及施工的优劣直接影响着线路工程的建设。

2、铁塔根开:同塔多回且沿规划路建设的线路,杆塔一般采用占地少的钢管塔,但大的转角塔若采用钢管塔由于结构上的原因极易造成杆顶挠度变形,基础施工费用也会比角钢塔增加一倍,直线塔采用钢管塔,转角塔采用角钢塔的方案比较合理,能够满足环境、投资和安全要求。

参考资料来源:百度百科-根开

参考资料来源:百度百科-输电线路

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-12

一、性质不同

1、铁塔根开:是相邻或对角(对角根开)主角钢基准线的距离。

2、基础根开:是相邻或对角(对角根开)两基础中心间的距离;如果是地脚螺栓式,则表示地脚螺栓几何中心之间的距离。

二、计算不同

1、铁塔根开:通常情况下基础根开大于铁塔根开。

2、基础根开:,基础根开=铁塔根开+基准线距×2。

扩展资料:

根开的特点:

1、根开有电杆和铁塔两种:电杆根开是指双杆(三联杆)在平面上的杆与杆中心间距;铁塔根开是指塔腿与塔腿的之间距离。

2、输电线路铁塔根开是铁塔的两个基础间的距离,通常是角钢与角钢的距离或地角螺栓间的距离。对角根开为两对角基础间的距离。

参考资料来源:百度百科-根开

本回答被网友采纳
第3个回答  2014-05-04
先了解什么叫铁塔跟开与基础跟开

基础根开:指相邻或对角(对角根开)两基础中心间的距离;如果是地脚螺栓式,则表示地脚螺栓几何中心之间的距离。

铁塔根开:指相邻或对角(对角根开)主角钢基准线的距离。

一般情况,基础根开=铁塔根开+基准线距×2,即:通常情况下基础根开大于铁塔根开。

对于上面的概念并不能很好的理解基础根开和铁塔根开的关系,以及基础根开与塔主材的关系。那就直白一点说:铁塔根开是主材角钢基准线之间的距离;基础根开是主材角钢重心线之间的距离。本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2017-09-24
铁塔根开与基础根开的区别
一、近似等同的计算方法:
1、《钢结构》―――建筑机械专业用(同济大学主编)81年版。P43:管结构地脚螺栓的计算中将转动轴(中和轴)设在最边上的螺栓中线上。
2、《高耸结构设计规范》GBJ-90。第八节至第十节(P40-P43):管结构地脚螺栓的计算中将转动轴(中和轴)设在管径最边上。
以上的两种方法,应使用第二种。这样偏于安全。并且执行了法规,是正确的!
二、《钢制塔式容器》JB4710-92(92年12月1日实施)。6.13.2 地脚螺栓(P27):它的计算方法与以上的方法完全不同。它符合大直径,大荷载工况的。
我建议:
1. 分别使用《高耸结构设计规范》和《钢制塔式容器》两个规范对地脚螺栓进行计算。
2. 对结论进行分析。那个偏于安全,就使用那种方法。 3. 我倾向于使用《钢制塔式容器》。因为 ① 它符合大直径,大荷载工况的。 ② 外载考虑的细。
③ 对最小螺栓直径规定了M24,从法规上作了强制规定,保证了基本的构造要求。
虽然我倾向于使用《钢制塔式容器》,但是这是初步的想法。但为了安全,必须小心谨慎,按第2条执行为妥!
<<钢制塔式容器>>JB4710-92 摘录 6.13.2地脚螺栓
地脚螺栓承受的最大拉应力(选用最大值): σ=((M1+M2)/Z)-m1*g/A σ=((M3+2.25*M1+M2)/Z)-(m2*g-F)/A 式中:
M1---底部截面的风弯矩,N-mm M2---偏心质量引起的弯矩,N-mm Z---基础环的截面系数,mm^3 m1---塔器最小质量,kg g---重力加速度,取9.81m/s^2 A---基础环的截面积,mm^2
M3 ---底部截面处的地震弯矩,N-mm m2---塔器操作质量,kg
F---塔器底部截面处的垂直地震力,N 地脚螺栓的螺纹小径:
d=((4*σ*A)/3.14*n*(σ))(开平方)+C 式中:
n---螺栓数量,一般取4的倍数。 C-地脚螺栓腐蚀裕量,取3mm
(σ)-- 地脚螺栓许用应力 Q235A为:147Mpa。 地脚螺栓直径不得小于M24
补充:
地脚螺栓连接的构造要求。首先我们明白柱脚为刚性连接。是承受大弯矩的。所以地脚螺栓连接的构造非常重要!
由工业厂房钢结构柱子的刚性柱脚的做法可知:刚性柱脚必须是地脚螺栓与柱子连接要有连接高度。用于平衡弯矩的。其高度尺寸为:钢管直径的1/5-1/3。最小尺寸为150毫米。
在大城市里可以看见有不少的广告牌的柱脚结构是这样作的。被风吹倒的广告牌的柱脚结构则不是这样作的。