消防喷淋系统水流指示器动作 主机是不是直接起泵。如果说水流指示器误动作或人为因素。
消防喷淋系统水流指示器动作 主机是不是直接起泵。如果说水流指示器误动作或人为因素。那么管道会不会超压爆裂 有其他的保护措施吗?
举报该问题
推荐答案 2012-07-20
消防喷淋系统水流指示器动作, 不能直接起泵。自动喷水灭火系统设计规范11.0.1规定,应由压力开关直接连锁启动供水泵。水流指示器只是起水流报警作用,不能直接自动启动供水泵。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/I20hX0ITC.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-04-19
首先,只有在联动主机和喷淋泵同时处于自动状态,才会联动启泵。
在消防控制中心有人24小时值班的情况下,联动主机处于手动状态。
泵房主管路安装了泄压阀,当压力超过安全设定值时,会自动开阀泄压,排水到
消防水池
。所以管道不会超压爆裂。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
水流指示器
的作用
是直接
启动
喷淋泵
正确吗?
答:
水流指示器的作用不是直接启动喷淋泵,你的这句话说法,是不正确的 水流指示
,只是起到一个水的流向作用,能够启动喷淋泵是通过水位和水压,或者是喷淋泵的浮漂来启动的,也可以通过启动按钮来启动
水流指示动作
,
消防
主
泵
启动。
答:
消防主机有一个联动逻辑关系,任意一个水流指示器动作 就启动消防水泵
,解决方法有两种 首先查看那里漏水或有人放水,消防管道的水是静止的要是出现泄水,水流就波动,水流指示器就会报警。第二种是把消防主机设备厂家或施工单位找来,要求他们把这套联动逻辑改成 任意一个区域湿式报警阀组上的压力开关...