消防喷淋系统水流指示器动作 主机是不是直接起泵。如果说水流指示器误动作或人为因素。

消防喷淋系统水流指示器动作 主机是不是直接起泵。如果说水流指示器误动作或人为因素。那么管道会不会超压爆裂 有其他的保护措施吗?

消防喷淋系统水流指示器动作, 不能直接起泵。自动喷水灭火系统设计规范11.0.1规定,应由压力开关直接连锁启动供水泵。水流指示器只是起水流报警作用,不能直接自动启动供水泵。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-19
首先,只有在联动主机和喷淋泵同时处于自动状态,才会联动启泵。
在消防控制中心有人24小时值班的情况下,联动主机处于手动状态。
泵房主管路安装了泄压阀,当压力超过安全设定值时,会自动开阀泄压,排水到消防水池。所以管道不会超压爆裂。本回答被提问者和网友采纳