两台主变并列运行时负荷怎么分配,如何计算?

我们有两台主变:一台SZ9-3150/35 35±3×2.5% 阻抗7.16%(两圈变) ;另一台SZ11-5000/35 35±4×1.25% 阻抗6.77%(两圈变),请问这两台主变并列运行时负荷怎么分配,如何计算?

主变并列运行可看做两个阻抗的并联,其负荷分配将按照阻抗的大小成反比进行分配,该阻抗大小即变压器短路阻抗的大小,因此并列运行的变压器要求短路阻抗匹配就是这个意思。你所说的这两台主变并列运行时负荷分配将按照6.67%:7.16%来计算。

并列运行的变压器,10KV侧分列运行,不并连的话,实际就是等于两台单列运行的变压器放在一个变台上,要是次级不带负荷的话,那就只是空载消耗,其消耗是总功率的6%,所以两个变压器初级负荷是不一样的。

变压器额定容量的65-75%。那就是800*0.8*07就是变压器容量。

扩展资料

变压器并列运行的三大条件是阻抗电压相同,次级功率与初级功率的比值大于1,空载电流大于0。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置。

主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯,主要功能有电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压等。按用途可以分为:

电力变压器和特殊变压器,电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等。

变压器由铁芯和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成。

参考资料来源:百度百科-变压器并列运行

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-26

(1)主变并列运行可看做两个阻抗的并联,其负荷分配将按照阻抗的大小成反比进行分配,该阻抗大小即变压器短路阻抗的大小,因此并列运行的变压器要求短路阻抗匹配就是这个意思。你所说的这两台主变并列运行时负荷分配将按照6.67%:7.16%来计算。

(2)计算负荷也称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均作为按发热条件选择电器或导体的依据。

扩展资料:

负荷计算的方法有需要系数法、利用系数法、单位指标法等几种。

(1)需要系数法。用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷。这种方法比较简便,应用广泛,尤其适用于配、变电所的负荷计算。

(2)利用系数法。采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。这种方法的理论根据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际。适用于各种范围的负荷计算,但计算过程稍繁。

(3)单位面积功率法、单位指标法、单位产品耗电量法。前两者多用于民用建筑,后者用于某些工业建筑。在用电设备功率和台数无法确定时,或者设计前期,这些方法是确定设备负荷的主要方法。

(4)除采用以上的方法外,还有二项式法以及近年国内出现的abc法、变值需要系数法等。这些方法有的已被其他方法代替,有的是利用系数法的简化,还有的实用数据不多,未能推广。

参考资料来源:百度百科-计算负荷



本回答被网友采纳
第2个回答  2019-08-03

分配:设变压器1的额定容量为S1,阻抗电压为U1,所分配的容量为S12

设变压器2的额定容量为S2,阻抗电压为U2,所分配的容量为S22

并设它们所带的总的负荷为S,则按下式计算:

S1 + S2 = S

(S12 / S1)/ (S22 / S2)= U2 / U1

两台变压器并联运行后的总容量会接近两台变压器的容量之和。由于两台变压器的阻抗等参数不可能完全一致,所以并联运行时两台变压器的容量分配不可能完全均衡。这就会导致某一台变压器达到满容量时,另一台变压器还没有到满容量。

扩展资料

电力负荷

计算负荷也称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续负荷,其热效应与某一段时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均作为按民热条件选择电器工导体的依据。

求得计算负荷的手段称为负荷计算。我国普遍采用的确定计算负荷的方法有需要系数法和二项式法。需要系数法的优点是简便,适用于全厂和车间变电所负荷的计算,二项式法适用于机加工车间,有较大容量设备影响的干线和分支干线的负荷计算。

但在确定设备台数较少而设备容量差别悬殊的分支干线的计算负荷时,采用二项式法较之采用需要系数法合理,且计算也较简便。

参考资料:百度百科-负荷

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-07-25

主变并列运行可看做两个阻抗的并联,其负荷分配将按照阻抗的大小成反比进行分配,该阻抗大小即变压器短路阻抗的大小,因此并列运行的变压器要求短路阻抗匹配就是这个意思。所说的这两台主变并列运行时负荷分配将按照6.67%:7.16%来计算。

分别是(6.77/5000):(7.16/3150)。

扩展资料

变压器并联运行有三要素呀。

1、变比相等。

变压器变化不等时,两台变压器构成的回路由于相同相间产生的相位差而产生环流,环流的大小决定于两台变压器变比的差异的大小。根据磁势平衡的关系,虽然两台变压器原边接同一电源,但由于副边产生的均压电流,两台变压器一次也将同时产生环流。

2、联结组序号必须相同。

连接组别必须相同,这是因为接线组别不同时,变压器的副边电压相位就不同,至少差30°,这个电压将出现很大的环流,甚至将变压器烧毁。

3、短路电压相同。

短路电压如不同,各变压器中虽然没有循环电流,但会使两台变压器的负载分配不均匀。除上述三条之外,还应注意下面三个条件:

(1)一、二、次电压等级对应相等;

(2)并列运行时相序对应;

容量差不宜超过3:1,容量差过大的后果是负荷分配难于达到理想要求。

本回答被网友采纳
第4个回答  2019-07-27

主变并列运行可看做两个阻抗的并联,其负荷分配将按照阻抗的大小成反比进行分配,该阻抗大小即变压器短路阻抗的大小,因此并列运行的变压器要求短路阻抗匹配就是这个意思。

这两台主变并列运行时负荷分配将按照6.67%:7.16%来计算。

主变并列运行的目的及优点:

1.1提高变压器运行的经济性。

当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行。特别是在农村,季节性用电特点明显,变压器并列运行可根据用电负荷大小来进行投切,这样,可尽量减少变压器本身的损耗,达到经济运行的目的。

1.2提高供电可靠性。

当并列运行的变压器中有一台损坏时,只要迅速将之从电网中切除,另一台或两台变压器仍可正常供电;检修某台变压器时,也不影响其它变压器正常运行从而减少了故障和检修时的停电范围和次数,提高供电可靠性。

1.3节约电能,实现节电增效。

比如本局南曹变电站装有4000kVA和3150kVA两台变压器。经过对两台变压器运行情况进行计算,并列运行一年后,节约电能10.2万Kwh,节电效果非常明显,降低了资金投入。

扩展资料

主变并列运行推广可行性分析: 

1、如果一台变压器发生故障或需要检修,通过并联变压器可继续供电,从而避免局部故障造成全厂停产,提高了供电的可靠性;

2、在负荷较小的季节可以将部分变压器退出运行,既可以减少变压器的空载损耗,提高效率,又可以改善电网的功率因数,