现在已知风机风量为10000立方米每小时,风压4千帕,想估计下主管道和支管的直径大小??

流速都是根据经验选定的吗?但我这个规定了风压,有没有风压与流速的关系式直接求出风速 的?

你这个是实际工程设计吗?大于1kPa就属于高压风管系统了,4千帕风压很大啊。

静压+动压=全压

假定静压为零,风压全部转为动压,动压=0.5*空气密度*风速^2
这个题利用气流能量方程就可以解:
4000=0.5*1.2*v^2,得v=82m/s
再根据风量和风速求得风管直径:208mm [d=(10000/3600/82*4/3.14)^0.5]

整理一下式子:d=16.55x(Q^0.5)x(P^(-0.25))
直径:d mm
风量:Q m3/h
风压:P Pa追问

为什么假定静压为零呢?如果是风机的出口压力为4000帕时怎么算?
你这算出的风速也太大了。也不是82.

追答

你给的已知条件“已知风机风量为10000立方米每小时,风压4千帕”,我认为的是风机参数,风机的全压为4000Pa,如果要出口达到4000Pa,也就是静压达到4000Pa,那只有把风管堵住了,这样风速为0,即动压为0,静压达到最大。这里暂没有考虑风管阻力。你这个是书上习题还是实际工程应用啊?

追问

动压为零了。哪还能用哪个公式算哦!或者你说说静压为零是个什么情况?

追答

根据你提供的条件,我无法判定你的系统需要维持多大的静压,所以我假定静压为0,这样动压最大,流速也最大,计算出的管道直径是最小值。
1、流速都是根据规范选定的,主要是考虑到噪声;
2、不理解你说的“规定了风压”是什么意思。
3、4000Pa的风压很大,不太实际,不确定是风机风压参数还是你系统需要维持4000Pa的静压。
要深入研究的话,还是看一下《流体输配管网》中的例题吧~

参考资料:仅供参考

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考