请问两根3*95+1铜电缆并联使用能承载多少电流变频启动280千瓦电机可以吗?

如题所述

你的电机额定电流约为550A,算法为:In=Pn/√3U*η*COS=280/1.732*0.38*0.9*0.85=556.12A。参照导线(类型有BV及BLV)截流量表选取相适应型号导线约为300平方毫米,所以你的两条并联是不够的,采用3x95平电缆三条并联基本可以满足,大功率电机很少满负荷工作。

变频器驱动电机可以不考虑启动时的大电流,因为变频器有加速时间,电流是呈斜坡上升的,所以按照额定最大电流选取导线即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-14
95的有点小,建议用150的