22问答网
所有问题
请问两根3*95+1铜电缆并联使用能承载多少电流变频启动280千瓦电机可以吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-10-13
你的电机额定电流约为550A,算法为:In=Pn/√3U*η*COS=280/1.732*0.38*0.9*0.85=556.12A。参照导线(类型有BV及BLV)截流量表选取相适应型号导线约为300平方毫米,所以你的两条并联是不够的,采用3x95平电缆三条并联基本可以满足,大功率电机很少满负荷工作。
变频器驱动电机可以不考虑启动时的大电流,因为变频器有加速时间,电流是呈斜坡上升的,所以按照额定最大电流选取导线即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/I2ISTXhfhfTICfT0X2.html
其他回答
第1个回答 2013-10-14
95的有点小,建议用150的
相似回答
3x
95电缆能
承受
多少千瓦电流吗?
答:
3x95十2x50铜电缆能承受123.7千瓦
,3x95十2x50铝电缆能承受84.2千瓦。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.8*0.38*235=123.7千瓦,P=1.732*0.8*0.38*160=84.2千瓦。cosΦ为0.8,电压为380V,查表可得3x95十2x50电缆的铜电缆载流量是235A,铝电缆载流量是160A。
280千瓦
用多大铝芯
电缆
答:
280千瓦
用多大铝芯电缆 280kw,它的电流大约是在530A左右,因此需要2根185或者3根95的
铜电缆
才能使用。如果是铝线,那应该
使用3
根150或者2根240的电缆可使用,这样的
电缆使用
起来才更加的安全。 安装电线的注意点有哪些呢 1、安装电缆时,必须先要正确它的连接方式。安装时还要避免出现接缝,若有接头,电阻会增加,电线...
大家正在搜
两根120电缆并联载流量
电缆可以两根并着用吗
两根电缆并联代替一根电缆的优缺
并联电缆可以并联几趟
两根电线并联载流量
两条电缆并联使用
四根电缆并联载流量
三根电缆并联使用规范
粗电缆与细电缆并联
相关问题
3*95+1*50的电缆能带多少千瓦?
3×35+2×25铜芯电缆能承载多少千瓦
3*95+1吕线可以带220电压多少千瓦
95平方铜芯电缆能带多少千瓦设备
1根30平方的电缆能承载多少千瓦的负荷?
95铜电缆能带多少负荷
100米3*2.5+1的铜芯电缆能承受多大电流?多大功率?怎...
280KW电机用软启动,启动电流多大,工作电流多大