一个3P的塑壳断路器(EZD-100/100A)控制的六个空开(型号:IC65-C32/1PN VIGI)可以选用多粗的铜芯线

选用6平方的铜芯导线可以吗?

100A的开关,接铜芯线最好不要超过10平的。下面留个开关线径不重要,电流之和要小于总开关的载流值就行。追问

谢谢,请问为什么接铜线径最好不超过10平方?

追答

如果用大平方的电缆会存在浪费啊!!!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-20
多芯铜导线的载流一般是截面积的8-10倍,另外考虑到短路短延时的要求,都舍得用施耐德的MCCB,可以考虑25mm2的追问

谢谢你的回答!不过25平铜芯线是不是太大了?EZD-100/100A断路器平均分配6个IC65-C32/1PN VIGI的漏电断路器负荷电流,等于每相负荷64A。选用3X10平方铜芯线不是就可以了嘛?(我们是做配电箱用的)

追答

我知道你意思了,你是指MCCB到微断这的线径吧,6平方就够了,我前面回答是MCCB前端的线径且考虑了短路短延时的需要

相似回答