海信变频空调压缩机不启动,检查压缩机是好的,风扇转动正常的。型号:KFR-26GW/11BT,请高手指教!

空调外机里面有两块板,一块控制板,一块压缩机模块线路板,压缩机模块线板上有一个小的红色发光二极管在闪烁。我用万用表量压缩机电阻值是好的!感谢大家的帮助!

可能有以下两种情况:

1、长期的在氟立昂不足下运转造成。由于安装不当的缘故,系统内漏是制冷剂不足的根本原因。

解决方法是:为空调补充氟利昂。

2、是电气线故障。

解决方法是:检查并修理,压差继电器断开,高压断电器断开,将压差继电器复位按钮揿下等待压力变化能将接点闭合或重新调整断开压力。

扩展资料:

变频空调维修注意事项:

1、直流变频压缩机接线问题:

变频驱动有极性要求,压缩机三端必须根据主板和垫片和压缩机盖上的标识按照接线图接线,接线顺序不得颠倒、接线不得松脱,否则会发生不可预知的后果。

2、直流变频控制器高压问题:

外机主板上的大容量铝电解电容及与其并联的器件(PFC、IPM、分压电阻等)都是高压达380余伏的器件,断电后还有高压残压,该残压放电时间长,需要几分钟甚至十几分钟才能放电完毕,在这些器件未放电完毕前,人体是不能接触它的,否则会电击危害人身安全。

因此,维修时必须按照如下方式对电解电容进行放电。放电完成后进行维修前,请用万用表直流档测试放电位置两个点间的电压,以确认放电完成,防止由于放电速度慢或者接触不良导致未完全放电,产生异外的点击。

将放电电阻或电烙铁的插头分别接触到放电位置的两个点(刚接触时有火花产生),保持 30秒钟,对电解电容进行放电。

3、直流变频控制器热地问题:

目前的变频都是热地设计,弱电部分(检测控制输出部分)的地与强电部分没有隔离,弱电控制部分的地也是不安全的,人接触到会触电!因此,带电运行时人体不能接触弱电部分。

4、直流变频控制器与压缩机匹配问题:

同一型号变频机可能对应多种压缩机,而变频控制需依赖于压缩机电机的具体参数,但不同规格的变频压缩机其参数不一致,因此更换配件时必须保证电器盒与压缩机一一对应,否则可能造成压缩机不能启动、模块保护、运行中失步等问题。除了编码区别外,部分机型在风机电容上也贴了标签区别。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
看得出你的真诚,悬赏分设得挺高啊,我来试一下吧,在海信分公司做空调技术主管理体10年,还了解一些产品.
1、那个发光二极管闪烁是在报故障代码,可以通过查闪多少次,初步判断哪里的故障.
2、你说的压机不启动,外机风扇转动正常,说明通讯电路基本正常,主要检查模块电路与压缩机;
3、压缩机的检测:变频压机阻值是好的,并不说明压机是好的,可能卡缸;
4、模块电路检测可能用三个60W的灯泡按三角形接法作假负载试下,灯慢慢变亮,说明模块电路正常,可能是压机卡缸,如果不亮,则判定是模块电路故障;
5、外机控制板上的主继电器要测一下,触点易损,这时风扇转,压机不转,PTC电阻发热,更换主继电器即可。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-07-22
你是怎么判断压缩机是好的呢???

变频空调,有个变频器。你说的红色二极管估计是一个报警灯,一般变频器有三个灯,控制电源灯、主电路工作灯、制动电路 制动灯;正常驱动器会有数码管操作窗口,但这里估计用灯代替了,闪烁就是报警了---所以启动不了。

这种没有定位精度的电机(压缩机),损坏的几率不大,最大可能是变频驱动器,变频器损坏的几率大,损坏的因素也多:

1、欠压报警
2、过压报警
3、制动报警
4、模块报警
5、控制板报警
6、外部检测电路
7.、。。。

压缩机---随便接个工频电源能转个固定转速就没有什么问题(估计转速1500r/min).。。

建议找专业人士检测本回答被网友采纳
第3个回答  2012-07-23
亲,两个问题,你怎么知道是压缩机好着,他工作吗,要是不工作两个原因,一个是保护自己关停,一个是室内机的配电器没有供电,这个可以检测。要是保护就看管道压,电压等,客服会给做10项检测。很快就能判断
第4个回答  2012-07-22
你的型号应该是26GW/11BP不是BT,你看一下闪几下,我才能回答你,不如闪5下,模块会闪5下,然后间隔几秒又会闪5下,你不要一直数下去追问

对的是闪了5下,好像有的时候压缩机启动了一下,但是一会时间就停了。

追答

5下是通讯故障,多数是外板和模块问题