有的图纸中有个“引出端子板”(下图中的绿色)用作预留接地极,不过却在地面以上500,为什么放地上面呢?还有就是红色三角形状的电阻测试点必须引出吗? 高度一般多少呢? 谢谢!

1、有的图纸中有个“引出端子板”(下图中的绿色)用作预留接地极,不过却在地面以上500,为什么放地上面呢?
答:为了便于日常维护中断开接地点对地网进行接地电阻测试,防止对电气设备造成干扰,如果你安装到地面以下就无法断开,或者难以断开了。

还有就是红色三角形状的电阻测试点必须引出吗? 高度一般多少呢?
2、等电位连接部分是那个绿色的部分,他指电气设备,屏蔽等因素的链接,而紫色部分是地网和引下线的链接,当然他们同时也是连接在一起,所谓紫色部分需要引出的主要原因是区分接地部分和引下线部分的接口,且地下引出部分应在地上600mm,地下200mm区域进行包覆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-22
地面上容易连接操作,电阻测试点引出以便检测接地电阻,一般应小于5欧姆,高度 200
第2个回答  2012-07-22
绿色的可能是用作断接卡,红色三角地面上500安装就行了柱子上放个盒子扁钢放盒子里就行了。

这个设计略显重复本回答被网友采纳