欧姆龙功能块用ST格式编写,但是怎么使用定时器和计数器指令来达到想要的延时和计数的要求!
是用ST的格式,比如:IF choice=false THEN timer data_time #2; END_IF; 但是不能编译
举报该问题
推荐答案 2012-08-07
这个最佳办法是在参数中选择‘外部’里的1秒、1分、0.1秒等时间参数进来,然后利用该参数为1时计一次数,利用这个数来达到延时或计数目的。