请教:后浇带怎么从图纸上看出来?谢谢

那请问是在基础的建筑施工图上吗?

这种类型的外墙后浇带应该如何施工?我们经常在施工图纸中看到上图所示的后浇带。它分为两个部分:

这个后浇带做法真的够麻烦的,其实,后浇带的作用主要是解决建筑物的温度、收缩和因沉降导致的混凝土裂缝问题。分为沉降后浇带和温度后浇带,如果单纯的考虑温度变形、收缩、沉降问题,外墙后浇带做成这个样子就行了:

二者相比较,多出了一部分:

为什么要多出这部分?这样施工起来岂不是麻烦了很多,业主还要掏银子,有必要吗?

小智微课正式解答网友提出的问题:在基础完工后即可外墙防水和回填,此时后浇带后浇部分的混凝土还无法浇筑,多出这部分是为了及早做防水和回填。及早做防水和回填有很多好处,其中包括:

1、基坑暴露时间缩短,特别是对于深基坑来讲,早一天回填早一天安全。

2、如果一直不回填,一下雨就要抽水,基坑降排水费用增加。

3、地下室外墙长时间暴露,天气、季节变化带来温差的变化,外墙易产生裂缝。

4、影响下道工序施工。正因为多出了这么一小块,钢筋、模板、混凝土施工受到影响,施工难度大大增加。

今天,就讲讲超前止水外墙后浇带的三种不同的做法:

1、钢丝网永久模板一次成型的做法:

如上图的红色线条所示,钢筋梯外包密目钢丝网或快易收口网模板,钢筋梯又称梯子筋,具体做法如下:

成型后的外墙后浇带三维图示:

做法说明:

▶ 外墙后浇带两侧须按施工缝做法预埋钢板止水带,浇筑外墙混凝土前在后浇带两侧安装具有一定强度的阻挡混凝土流失的密目钢板网,钢板网与钢板止水带焊接并固定牢固。

▶ 外墙后浇带外部须设防水附加层,防水附加层宽度需在两边各大出后浇带300mm 以上。

▶ 外墙后浇带模板应加固牢靠,防止涨模及漏浆。

▶ 外墙后浇带混凝土尽可能与地下室顶板后浇带混凝土同时浇筑。

▶ 墙体表面缺陷处理及螺杆孔封闭处理后,施工防水附加层,附加层验收合格后,再施工防水层。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-04
如果有后浇带的话,基础结构施工图上会有,上部梁板图上也会有。和沉降缝的作用、位置类似。
一般后浇带区域会填充45度斜线标识。本回答被提问者采纳
第2个回答  2021-04-06
这种类型的外墙后浇带应该如何施工?我们经常在施工图纸中看到上图所示的后浇带。它分为两个部分:

地下室外墙超前止水后浇带详细解读

这个后浇带做法真的够麻烦的,其实,后浇带的作用主要是解决建筑物的温度、收缩和因沉降导致的混凝土裂缝问题。分为沉降后浇带和温度后浇带,如果单纯的考虑温度变形、收缩、沉降问题,外墙后浇带做成这个样子就行了:

地下室外墙超前止水后浇带

二者相比较,多出了一部分:

地下室外墙超前止水后浇带详细解读

在基础完工后即可外墙防水和回填,此时后浇带后浇部分的混凝土还无法浇筑,多出这部分是为了及早做防水和回填。今天,小智微课就讲讲超前止水外墙后浇带的三种不同的做法:

2、预制混凝土块超前止水做法:

地下室外墙超前止水后浇带详细解读

做法说明:

▶ 为及时进行地下室外墙侧回填土施工,可提前预制混凝土预制板,在先浇部分完成后吊装固定牢固。

▶ 外墙后浇带外部须设防水附加层,防水附加层宽度需在两边各大出后浇带300mm 以上。

3、砌砖超前止水做法:
第3个回答  2021-04-08
一、工程概况
案例工程为高层住宅小区项目,并设有地下车库及配套用房等辅助设施,基础形式多为桩筏基础、筏板基础,并涉及独立基础、柱下条形基础;地下车库底板、顶板、砼墙设置有后浇带。筏板选用C35混凝土,抗渗等级P6。顶板、墙、柱选用C35混凝土,抗渗等级P6。后浇带留设宽度800mm,选用高于两侧一个等级的掺膨胀剂无收缩混凝土浇筑。
二、对后浇带的留设要求
1、对后浇带的要求
1.1后浇带是为在现浇钢筋混凝土结构施工过程中,克服由于温度、收缩而可能产生有害裂缝而设置的临时施工缝。该缝需根据设计要求保留一段时间后再浇筑,将整个结构连成整体。
1.2在后浇带构造中,除图中注明者外,后浇带钢筋应该按贯通留筋。
1.3后浇带的设置距离,应考虑在有效降低温差和收缩应力的条件下,通过计算来获得。在正常的施工条件下,参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》的相关规定施工。
1.4沉降后浇带在主体封顶后,根据沉降记录,由设计单位确认后方可封闭;收缩后浇带应该在两侧混凝土龄期达到45d后方可封闭。
1.5后浇带的宽度应考虑施工简便,避免应力集中。一般其宽度为70~100cm。根据本工程设计要求,后浇带宽度800mm。后浇带内的钢筋应完好保存。
1.6地下室后浇带必须采取覆盖保护措施,凡因留置后浇带而形成较大悬臂的部位应加支撑,待后浇带砼浇筑后强度达到100%时才能拆除。
1.7后浇带填筑前必须全面进行清理干净。如地下室积水,应抽排干净并清除干净该处余泥渣物,用水冲洗干净后,方能浇筑砼。

2、后浇带的留设
2.1后浇带部位的模板支承体系应以其两侧轴线为界,自成一独立体系,同时又要确保与整体支承系统共同受力,即当相邻结构施工时,后浇带部位的支承架参与整体支承系统共同受力,但当相邻结构模板及支承架拆除后,后浇带部位的支承架及模板独立工作的性能不变,后浇带两侧混凝土结构与模板间应不产生间隙,后浇带混凝土浇筑后接缝平顺。
2.2后浇带部位的模板支承体系必须在后浇带部位的砼达到设计要求的100%后,方可拆除,板部位的后浇带模板支撑时,两侧考虑采用钢板网,其安装方法按常规操作。
2.3地下室后浇带施工中,底板、外墙后浇带防水是两个值得注意的问题。为防止地下水产生突涌,采用对底板后浇带处混凝土垫层施工进行加厚、提高混凝土强度等级,局部配筋等措施。
第4个回答  2021-04-07
施工缝一般是在施工过程中由于工艺原因等等各种原因要求停止混凝土施工时而被迫留设的,当然也有施工单位为了某些特殊原因而故意留设的。它在施工图纸上是看不出来的。如柱的施工缝、楼梯施工缝,它的留设部位是要按规范要求留的。有些特殊部位要请求设计单位决定。
后浇带是设计单位考虑温度收缩等情况而定的,图纸上有具体的部位说明。