漏电断路器为什么设计成32A,63A。而不是设计成30A,60A这样的整数?这样设计有什么科学根据吗

漏电断路器为什么设计成32A,63A。而不是设计成30A,60A这样的整数?这样设计有什么科学根据吗?
一楼大哥,我是土电工,理论基本不懂。但是2.5平方以后我们基本乘以9就是安全载流数。1平方以后承受9个安全电流,这样最小的6A漏电保护器不能与之匹配吧?您能说详细些么?
二楼大哥说的貌似很对,但是感觉理由不够充分啊。一般用电器的大小决定线路的线径以及开关大小。用电器很少电流是整数的啊。

没错,原来就是你这样想的,按30、60多好,但后来由于人们习惯了用整数来计划用电。但由于电压输出本身就有误差,例如:220×√3=381.05V>380V,还有,电压输出由于设备精度的问题,肯定有误差。所以在设计电器保护时,略留有5%-7%的余地,实际使用时你还是按整数值使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-04
32A和63A是表示断路器的壳体电流,而不是你负载所承载的电流,如果你的负载功率在15KW以下,你选择壳体电流为32A的断路器,再按照功率的大小选择额定电流,如是电动机,一定要选择D型的断路器,如果是15KW以上,30KW以下的就选择壳体电流为63A以下的断路器,再按照负载的大小选择额定电流就是。
第2个回答  2012-08-02
你所指的漏电断路器是DZ47断路器加上漏电保护附件的吧?
我也想过这样问题,估计是这样的:
DZ47断路器本身带有短路和过载保护,它的保护对象是线路,而导线有1mm^2,1.5mm^2,2.5mm^2,4mm^2等规格,每种规格的安全载流量并不是线性往上走的,为了配合导线的安全载流量,起到保护线路的作用,所以断路器设计成了6A,10A,16A,25A,32A等规格本回答被网友采纳