城市污水管道的充满度一般是多少?

城市污水管道的充满度一般是多少?一般充满度的浮动范围又是多少?》这里指的是在概率分布下,最常见的充满度。有没有这方面的统计调查资料?

一般的,生活污水管道管径<125MM时,最大充满度为0.5,而管径为150--200MM时,最大充满度为0.6。

所谓的充满度是出于对管道以下三点作用的考虑:

1、能自由排出管道内的有害气体。

2、调节系统内的压力波动。

3、容纳超设计的高峰流量。

我国城市污水一般通过收集进入污水处理厂进行处理

具体可分为一、二、三级处理。一级处理,又称初级处理。处理的对象是污水中的漂浮物和悬浮物。可以采用筛滤截留法——筛网、格栅过滤、重力分离法——沉砂池、沉淀池、隔油池、气浮池等。离心分离法、旋流分离器、离心机等。

二级处理,是指去除污水中污染物,使其各项指标达到要求。主要环节要根据不同的污水处理程度、规模、水质特点来确定处理工艺。比如活性污泥法、生物膜法等。三级处理,又称深度处,弥补二级处理的欠缺,可使用化学和物理化学以及生物方法,比如中和法、人工湿地法等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
管径200 最大充满度0.55
管径300 最大充满度0.55
管径400 最大充满度0.65
管径500 最大充满度0.7
管径600 最大充满度0.7
管径800 最大充满度0.7
管径1000 最大充满度0.75
参见室外排水设计规范追问

您好,这个是最大设计充满度吧。我的意思是污水排污管道,在日常的生活中的一般充满度的统计分布范围。不知道我表述清楚了没有。请问您知道这个吗

追答

这个太宽泛了,得需要查看该地区用水量,然后换算出充满度,个人经验一般0.1-0.3之间

追问

那是不是城市主干污水管道充满度一般要大一些呢?平均能达到0.5吗?

追答

主干管应该要比支线充满度高,主干管平均最大应该也就0.5左右