第1个回答 2012-07-18
第一个图是错误的,你合上断路器电机就有电了,这时电机很危险,你延时时间到,KM角接通,kY因为没有互锁,不会断开。这时三相电就会通过KMY直接短路。发生严重短路事件。本回答被提问者采纳
第2个回答 2012-07-18
两张图实质相同,关键是电动机3个绕组U1-U2,V1-V2,W1-W2之间的接线
看KM⊿的3副接点,将电动机3个绕组的6个端子按以下顺序相连:
U1-U2-----V1-V2-----W1-W2-----
|---------------------------------------|
图1,图面好看,但绕组关系容易看错
图2,绕组关系清晰,但图面略别扭(常见都是这样)
另外补充:关于封“星点”接触器KMy的接法,还见过更巧的,将3副接点也按三角形“短接”,分析原理,即便接点坏掉1个,仍可使U2,V2,W2三点“短接”(星形接法则不行)。本回答被网友采纳
第3个回答 2012-07-18
这两个图都对,就是上面的比下面的多了一个热继电器,就是FR。
第4个回答 2012-07-18
都有问题!上边图保险下少一组接触器,下边图KM角形接触器倒相序了,主回路没有热继电器?