380V。2只交流接触器怎么接,要实物图不要原理图,就是2个接触器3进3出的线和开关的连接。另外总功率50KW用100A的断路器会小么?20KW的设备用多大的线,铝线和铜线分别用多少的可以?采纳再加分。谢谢

总功率50KW用100A的断路器有点小,380V的电源,正常工作1KW电流在2A,铜线你按照1平方最大7A的电流就可以,铝线最大6A就差不多,最后再加上一点余量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-04

总功率50KW的额定电流约100A附近,用100A的断路器过小,应为额定电流≥1.4倍(≥140A);20KW的设备用10平方铜线或16平方铝线。

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-09-04
交流接触器 有好多种样子外形的,实物图是看不清 辅助出头的,还是要看原理图!!

总功率50KW用100A的断路器,偏小点,也能勉强用!(不是满载,就没问题)。

20KW的设备一般算40A,用10平方毫米铝线或6平方毫米铜线,应该可以。为了保险点用16平方毫米铝线或10平方毫米铜线.