6KV动力电缆相与相之间,相与地之间的绝缘电阻不低于多少兆欧

如题所述

11.3 橡塑绝缘电力电缆线路
橡塑绝缘电力电缆是指聚氯乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘和乙丙橡皮绝缘电力电缆。
11.3.1 橡塑绝缘电力电缆线路的试验项目、周期和要求见表24。

表24 橡塑绝缘电力电缆线路的试验项目、周期和要求
序号 项目 周期 要求 说明
1 电缆主绝缘绝缘电阻 1)交接时2)必要时3)3~5年 自行规定 0.6/1kV电缆用1000V兆欧表;0.6/1kV以上电缆用2500V兆欧表(6/6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表)
2 电缆外护套绝缘电阻 1)交接时2)必要时3)3~5年 每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ 采用500V兆欧表。当每千米的绝缘电阻低于0.5MΩ时应采用附录D中叙述的方法判断外护套是否进水本项试验只适用于三芯电缆的外护套,单芯电缆外护套试验按本表第6项
3 电缆内衬层绝缘电阻 1)交接时2)必要时3)3~5年 每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ 采用500V兆欧表。当每千米的绝缘电阻低于0.5MΩ时应采用附录D中叙述的方法判断内衬层是否进水
4 铜屏蔽层电阻和导体电阻比 1)交接时2)重作终端或接头后3)内衬层破损进水后 对照投运前测量数据自行规定 试验方法见11.3.2条
5 电缆主绝缘交流耐压试验 1)交接时2)新作终端或接头后3)必要时4)26/35kV及以下3~5年 1)30-300HZ谐振耐压试验 试验电压值按表25-1规定,加压时间5min,不击穿2)0.1HZ超低频耐压试验试验电压值按表25-2规定,交接和检查受潮, 加压时间60min,不击穿。检查中间接头或终端头制作质量,加压时间20 min,不击穿 推荐使用30-300Hz谐振耐压试验耐压前后摇绝缘电阻,采用2500伏或5000伏摇表110kV及以上GIS盒式电缆头之电缆根据IEC-840可采用①导体与屏蔽层间加线电压5分钟②施加正常系统相对地电压24小时方法替代,对升压站出线电缆也可考虑此方法。110kV及以上系统,在条件允许的前提下3-5年做一次交流耐压试验
6 交叉互联系统 1交接时23~5年 见11.4.4条
7 检查相位 1)交接时2)新作终端或接头后 电缆线路的两端相位应一致并与电网相位相符合
注:1、为了实现序号2、3和4项的测量,必须对橡塑电缆附件安装工艺中金属层的传统接地方法按附录E加以改变。2、今后新做或重做电缆头必须按新接地方式要求制作
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-20
华能阳光电气是专业生产
电缆寻迹及故障定位仪

脉冲测试仪

输电线路故障距离测试仪

西门子高压开关柜

输电线路故障距离测试仪

西门子高压开关柜

开关仪

绝缘电力电缆

电缆寻迹及故障定位仪

电缆故障测试仪报价

电缆寻迹及故障定位仪

泰安高压开关厂
等仪器仪表的企业、如果需要了解以上设备其他参数,百度一下“武汉华能阳光电气”