一个机房,主要设备为服务器等,三相电进,100A空气开关需要配置多粗的线缆.配置原则是什么.

配置原则为:

1.根据设备容量和工作方式计算[计算电流],请接受我最美好的祝愿。

2.根据[度电流计算]和[负荷计算]选择配电线路。

3、根据计算电流、线路规格,选择配电保护开关设备。

断路器起保护开关的作用,保护装置的额定电流应略大于仪表的电流。另一方面,开关的额定电流不应大于线路的持久电流。后一点有时很容易被忽视,所以电路很容易出现问题,没有轻微的过载导致断路器跳闸。

一般:100A断路器下的电缆线应不小于35mm见方。

扩展资料:

注意事项:

空气开关,也被称为空气断路器,是一种断路器。当电路中的电流超过额定电流时自动断开的开关。空气开关是低压配电网和电力驱动系统中非常重要的电器。

除具有完成触点和断开电路的能力外,还能保护电路或电气设备不受短路、严重过载和欠压等情况的影响,还可用于不频繁启动电机。

其主要功能是:

在正常情况下,过流脱扣器的电枢释放。一旦发生严重过载或短路故障,与主电路串联的线圈会产生强大的电磁吸力,将电枢拉下,打开锁钩,使主触点断开。

低电压跳闸起相反的作用。电压正常时,电磁吸力牵引电枢,主触点闭合。一旦电压严重下降或断电,电枢释放,主触点断开。当电源电压恢复正常后,必须再次关闭电源才能工作,实现电压保护的丢失。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-26
配置的原则是:
1、根据设备容量、工作方式,计算【计算电流】;
2、根据【计算电流】、【计算负荷】,选择配电线路;
3、根据计算电流、线路规格,选择配电保护开关设备。
记住:断路器作为保护开关,要保护设备就应该使额定电流略大于计算电流,另一方面,开关的额定电流不能大于线路长期持续电流。后面一点有时容易被忽视,那么,在轻微过载未使断路器脱扣的情况下,线路就容易出问题了。
一般:100A断路器下面所配电缆电线应该是不小于35平方毫米。本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-03-06
用塑壳断路器比空气开关要好!
35平方的就比较合适了.
第3个回答  2022-06-22
铜线25平方铝线35平方