请问钢筋焊接规范:同截面且两组接头间距长度(错开)35倍D,请问35

如题所述

第1个回答  2012-09-15
35是倍数、D是钢筋直径。举例解释搭接错开意识:抗震框架柱KZ1的基础插筋伸出基础梁顶面以上长度是Hn/3,但不是所有的基础插筋斗是伸出Hn/3长度,他们需要把接头错开。假如KZ1有8根插筋,其中10根是伸出Hn/3,另外为(Hn/3+35D)。因为柱搭接区同一接头钢筋搭接面积不宜大于50%。《11g101》 63页。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-09-15
D为钢筋直径。此话意思是钢筋接头搭接部分长度应不小于钢筋直径的35倍。例如:2根直径20mm的钢筋焊接,则焊接应为搭接,且搭接部分长度不小于20×35=700mm。本回答被网友采纳