对安装10千伏变压器的变电房有什么要求
打算建一个10千伏变压器的变电房,不知道对变电房的土建工程有什么时候要求,比如:门、窗、房屋的高度等等。谢谢!
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-10
变压器放在专门的变压器室内,小型变压器在室内一般直接放在地坪上,容量较大的变压器考虑散热要求,一般要架高0.8~1米,放在轨梁上并加以固定,变压器室墙下部装通风百叶窗。根据变配电室的防火要求,变压器下面要设积油池,且池内放置直径为30~50毫米的卵石,防止变压器油渗漏时地面积油.
高低压配电设备均安装在室内,如果高压设备较多,要求有独立的高压配电室,如果补偿电容器数量较多,要求有独立的电容器室。
按照国家标准GB50053-94《10kv及以下变电所设计规范》规定,户外油浸式变压器要离任何建筑物5米以上,按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上。国家标准还说明了在居民聚集的小区内,不宜再“架设”高压电设施油浸式变压器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/I6I0C0C0.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-30
第2个回答 2008-03-04
要经济,又要利于散热
相似回答
10KV
变压器的
居民房的安全距离是多少?
答:
对于箱变来说,对周围造成危害的主要是高压侧,对于10kV箱式变压器高压侧为10kV,
那么距离住宅的安全距离为6.5米
。一般安装箱式变电站的时候,都会优先考量距离住宅的距离。如果箱变距离住宅距离低于6.5米的话,供电局验收是不会通过的。另外据环保部门介绍,我国目前对箱式变压器与建筑物之间的距离有一定要...
变压器
离
房子
国家有规定吗
答:
根据《电力工程电气设计手册》规定,
10千伏的电器设备离建筑物距离最少为3米
。所以说变压器离住房3米远符合安全标准,要是50千伏的就要距离6米以上。要按照变压器容量大小,容量大的就要距离远一点。按照中华人民共和国建设部 (GB50053-94)规定,其变压器
外廓与建筑物外墙的距离应大于或等于5m
。因为,电...
大家正在搜
用电100千瓦需要安装变压器吗
多少千瓦的用电量需要安装变压器
变压器电柜的地线安装
新安装的变压器充电时
220v变12v电子变压器电路图
高压停电后变压器怎么送电
220变压器接电安装视频
新安装变压器送电
变压器电卡子安装
相关问题
10千伏电压等级变电工程指的是什么?安装变压器算吗?请教专业...
居住小区内的10KV变电所设置要求
小区10千伏的变电房跟外面电线杆上的变压器有什么区别
10KV配电房有变压器基础、变压器安装,属于低压台区吗?
我是农村的,村里刚弄了个10千伏的变压器,安装在离我房子不足...
建一个10KV变电站(干式变压器),旁边是一个厂房,两个建筑...
高压配电室的设计要求及规范