22问答网
所有问题
台达PLC主机点数:24最大I/O点数:256这两项指的是什么.需要输入21点输出14点PLC该怎么选
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-09-21
台达PLC主机点数:24,应该是16点输入,8点输出。最大I/O点数:256表示PLC最多可以使用I/O点数为256点。
需要输入21点输出14点PLC应该选DVP60ES,输入36点输出24点。如果已有DVP24E,那么需要加扩展模块,可以选DVP24XP01扩展模块,输入16点输出8点。合起来输入32点,输出16点。
追问
已有采纳仍表谢谢
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/I6TCXChfX.html
其他回答
第1个回答 2012-09-21
台达PLC主机点数:24--意思是主机集成的点数是24个点
最大I/O点数:256-----意思是该PLC最大
能带
的点数是256个,包括主机集成的点数和I/O扩展模块点数
输入21点输出14点PLC该怎么选----先看一下主机集成的DI和DO店都是多少呢,不够的点数加扩展I/O模块来实现的。
追问
主机点数24个=输入点数+输出点数吗?
追答
是的。
本回答被提问者采纳
第2个回答 2012-09-21
这是模块化PLC 主机输入输出总接线端子有24个 通过模块扩展最多可以扩展到256个输入输出接点
追问
已有采纳仍表谢谢
相似回答
大家正在搜
相关问题
台达工业机器人DO每一输出点最大能提供多少ma
plc-bsc24dc/21价格多少
台达plc加i/o模块怎样设置
台达plc输入输出点电源
I/O点数为输入40点 输出21点 西门子s7226 plc...
台达PLC s/s是公共端吗?怎么接的是24v?
台达PLC输入输出点扩展机怎么用,程序怎么写