一级配电柜的零线和地线的重复接地的做法

如题所述

零线和地线的重复接地的做法和其它情况的接地的做法没有什么两样,只要保证接地电阻即可。 d TN-C-S系统中,在配电柜中将零线和地线联接在一起,从配电柜向后其它任何部位不应该在相连,在配电柜这儿保证接地电阻小于4欧即可。做接地电阻时,先向下挖开70CM深的槽,槽与槽之间的距离大于5米即可,然后在槽中用4根左右的2.5米、50*5 的角钢向下打做接地极,再用40*4的扁钢将各接地极连接起来,测量接地电阻,如果小于4即可,否则在多打几个接地极。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-17

    配电系统分为TN-C-S,TN-S;

    TN-C-S系统送出的是PEN线,到用户前需先重复接地,再分为N和PE,N线不允许再接地,PE线可以再接地;

    TN-S,推荐的做法是总接地箱连接到接地网上,再由总接地箱到电气柜的PE母线,再由PE母线一点接到N母线,N母线再与变压器中性点连接。除此以外,N线不应再与PE线连接,即不允许再接地。PE线可以多点接地,多一点好。

第2个回答  2012-09-14
配电系统分为TN-C-S,TN-S。
TN-C-S系统送出的是PEN线,到用户前需先重复接地,再分为N和PE,N线不允许再接地,PE线可以再接地。
TN-S,推荐的做法是总接地箱连接到接地网上,再由总接地箱到电气柜的PE母线,再由PE母线一点接到N母线,N母线再与变压器中性点连接。除此以外,N线不应再与PE线连接,即不允许再接地。PE线可以多点接地,多一点好。TN-C-S,本回答被网友采纳