关于“ABB变频器直流母线没电压,充电电阻频繁烧坏”的问题?

我单位配电房使用的一台ABB ACS800变频器,今天上电突然黑屏了,我测了一下直流母线,直流母线间是没有电压的,但是正负极对地都有电压,而且还是负值,我更换了一个充电电阻,上电就烧坏了,请问一下高手,这个故障是什么原因引起的啊,该怎么解决呢?希望各路神仙指教!我的QQ:771461198 欢迎和同行成为朋友,共同学习,一起探讨,一起进步!谢谢!

检查由电源板供给的各电路元件有无明显短路。
主要检查有
(1)整流桥
(2)IGBT
(3)制动斩波器
(4)充电二极管

(5)检查制动电阻接线,不能接到直流的母排上。
(6)电容器
(7)斩波器是否接反
(8)电机电缆是否接地(不要忽视外围)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-04
检查由电源板供给的各电路元件有无明显短路。
主要检查有
(1)整流桥
(2)IGBT
(3)制动斩波器
(4)充电二极管

(5)检查制动电阻接线,不能接到直流的母排上。
(6)电容器
(7)斩波器是否接反
(8)电机电缆是否接地(不要忽视外围)本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-09-05
估计充电电阻功率小了,加298893811
第3个回答  2012-09-04
成都迅捷工控,专业变频器维修
第4个回答  2012-09-04
量量整流桥