电网中只有接地零线,没有专用接地线。电流互感器怎么接法?可以把电能表串入电流表回路测量吗?谢谢!

我准备在电房内加一块电表测量用电量,现在电柜里三相各有一个电流互感器,是电柜上串在电流表上测电流的!我可以直接把电能表串如这回路来测量用电量吗?这样测量会有很大误差吗?还有我看有人说电流互感器S2端必须接地的!但是我这电网中没有专用接地线,只有接地零线!如果电流互感器S2端必须接地,那我的电流互感器接地线跟电能表的零线就是同一点接线了,这样接法可以吗?对测量用电量有多大误差?我接电表的目的是为了跟合租的分开用电量算电费!谢谢各位解答!

你必须把互感器分开用,A线S1接电表1,B线S1接表4,C线S1接表7,直接相线ABC接表258,AS2-3,,BS2-6,CS2-9,3根S2必须接地。表10接N,如果没地线,自己做。以供参考。注意阅读电表说明书。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-05
优良的接地系统是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。精确、快速、简捷、可靠的接地电阻测量方法,已成为防雷接地领域内技术进步的迫切需要。HT5600双钳多功能接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。
该仪器除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段:采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线测量。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。
主要信息参考武汉华天电力
第2个回答  2012-04-30
你把要测量用电量的房间的进线断开再按1、3进—2、4出的顺序连接电表就可以了。不要去想其他的。追问

我的三相四线1.5--6A的电表呀

追答

你的租户也要用三相电吗?只用单相电就不要装三相电表。

追问

我这一栋厂房,我用一楼,二三楼别人的,现在是变压器出来一路直接到我的电房,但是没电表的,另一路通过电表到了二楼,所以用电量是二楼的抄表,供电局的减去二楼的剩下的算我的,这样一来,损耗全算我这里了,所以我要装一个表,损耗平分

追答

二楼装的单相电表还是三相电表?

追问

三相,都是厂房,单相怎么用!他们是直进直出,不用互感器的那种

追答

哦,原来是这样。
一:不知二楼的电表安放在哪?怎么连接的?
二:你的用电量多大,需不需要用互感器?
三:如果你不是专业电工,请不要去安装、改装电表线路,安全第一!再说你私
自安装,供电局和二楼也不一定认可。
综上所述:你应该向供电局申报并请其安装或请专业电工安装。

追问

改好了,谢谢解答

追答

请把问题关闭

追问

不知道哪里关的

第3个回答  2012-05-05
S1 S2接入电表,S2接到电柜金属外壳就算是接地了