我准备在电房内加一块电表测量用电量,现在电柜里三相各有一个电流互感器,是电柜上串在电流表上测电流的!我可以直接把电能表串如这回路来测量用电量吗?这样测量会有很大误差吗?还有我看有人说电流互感器S2端必须接地的!但是我这电网中没有专用接地线,只有接地零线!如果电流互感器S2端必须接地,那我的电流互感器接地线跟电能表的零线就是同一点接线了,这样接法可以吗?对测量用电量有多大误差?我接电表的目的是为了跟合租的分开用电量算电费!谢谢各位解答!
我的三相四线1.5--6A的电表呀
追答你的租户也要用三相电吗?只用单相电就不要装三相电表。
追问我这一栋厂房,我用一楼,二三楼别人的,现在是变压器出来一路直接到我的电房,但是没电表的,另一路通过电表到了二楼,所以用电量是二楼的抄表,供电局的减去二楼的剩下的算我的,这样一来,损耗全算我这里了,所以我要装一个表,损耗平分
追答二楼装的单相电表还是三相电表?
追问三相,都是厂房,单相怎么用!他们是直进直出,不用互感器的那种
追答哦,原来是这样。
一:不知二楼的电表安放在哪?怎么连接的?
二:你的用电量多大,需不需要用互感器?
三:如果你不是专业电工,请不要去安装、改装电表线路,安全第一!再说你私
自安装,供电局和二楼也不一定认可。
综上所述:你应该向供电局申报并请其安装或请专业电工安装。
改好了,谢谢解答
追答请把问题关闭
追问不知道哪里关的