20个监控点用一个220V转12V变压器接一根主线并联可不可以?

如果可以用什么样的电源线作主线,分别接各个摄像头的线用RVV2*0.5的线,摄像头最远 的有200米,用到的摄像头是540线红外半球摄像机

20个监控点用一个220V转12V变压器接一根主线并联是可以的,这种接线方法叫集中控制。

接线如图:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-13
可以的;
首先你要了解,摄像头的在12V下最大电流有多少(要包含红外灯开启下),以及在多低的电压下还能正常工作(包括红外覆盖范围);
因此就可以计算出允许线路产生多大的压降时的线路电阻的取值范围,从而引导你去选择导线线径。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-05-04
正常每个摄像头都会标有额定功率,根据额定功率,你可以算出电流,然后把20个电流相加,就是你的总电流了。然后根据总电流来选择主线的线径大小。考虑到导线可能比较长,您可以选大一号的导线。
第3个回答  2012-04-30
完全可以这样做。主线最少要6平方毫米。