10KV 250KW电机直接启动过流继电器怎么选型

如题所述

YKK450S4-4-250KW/10KV的电流是18.3A,
YKK4501-6-250KW10KV的电流是19.1A,
YKK5001-8-250KW/10KV的电流是20.2A‘,
现在的电机的设计安全系数都比较小,你可按电机的额定电流来设定过流继电器的保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-29
楼上说的不是那么回事吧,过流继电器本身就有延时性,一般按额定电流的1.1倍整定即可。电动机上都标有额定电流的,自己看看即可。楼上算电动机额定电流的方式也不对的。380V电机没kw 2A,660V电机,每KW1.2A,3000V电机每KW0.25A.6000V电机每kw1.25A,10000V电机额定电流我没有资料,你自己看看电机铭牌就知道了。
第2个回答  2012-04-29
按照I=P/(1.732*U*cosΦ)计算出电极额定电流,直接启动时启动电流一般为电机额定电流的5至7倍,继电器动作电流应该大于启动电流。