结构一层为一类设防,其余层为丙类设防,设防烈度不一样,在PKPM中怎么设定?

如题所述

你把抗震设防烈度、抗震等级、抗震设防分类这三个概念搞混了啊。
建议仔细看看抗震规范GB50011-2010和抗震设防分类标准GB30223-2008。

1、抗震设防烈度(7度1.0g,8度2.0g这种概念)和建筑物无关,只和所在的地区有关,一个地区所有的建筑物都是相同的设防烈度,自然不可能出现同一栋建筑有两个烈度的情况。
2、抗震设防分类(甲类、乙类、丙类这种概念)一个建筑物单体只有一类,不可能出现不同楼层不同的情况。如果不同楼层功能不同而造成判断不同,那么以要求最高的为准。
3、抗震等级(二级框架、三级剪力墙这种概念)一般影响抗震计算时参数的选取和措施的采用。不同楼层甚至同一楼层的不同构件都可能出现不同,在SATWE总信息中可以设定,还可以在“特殊构件补充定义-抗震等级”中更细致地自由定义。追问

我写错了,底层是乙类设防类别,其余是丙类。所以结构底层的抗震等级和上面层不一样。我现在就是要设定参数,应该要按规定设成不一样的抗震等级吧?我就在你说的“特殊构件补充定义-抗震等级”中设置。请问:1、各层可以因为一些原因设成不同的抗震等级吧?但一层的构件肯定是相同的抗震等级。2、框架的抗震等级是不是就代表框架柱和梁的抗震等级?3、我的次梁的抗震等级显示的是五级,是不是代表它不抗震?非常感谢!

追答

能不能说一下为何底层是乙类上层是丙类,你是怎么判断出来的呢?
抗震设防分类是根据建筑物的使用功能判断的,如果上下层使用功能不同,那么一律以要求高的为准。

1、各层的抗震等级不同是很正常的,例如框支结构,底部框架的抗震等级就要提高。同一层不同构件的抗震等级不同也不罕见,例如剪力墙结构中出现短肢剪力墙,抗震等级就要提高考虑。
2、基本上只影响框架柱和梁,主要是运算时取的一些系数,以及构造要求有所不同。
3、次梁不参与抗震的,无所谓抗震等级。

你还是看看规范,把概念明确一下吧。

追问

是通过初审的图纸,它只说明一层设防为乙类。我想可能是,本单元为小学的生活用房,底层是食堂,上面是教师休息室,而且裙房两层与主楼相连,所以结构说明里讲的前三层抗震等级比上面三层的要高一级。

追答

那么这建筑就应该是乙类。小学生食堂毫无疑问是乙类设防。
由于在地震力的作用下整栋建筑是共同抵抗地震力的,所以不可能分成不同设防分类。
至于裙房和主楼的抗震等级不同,那是很正常的。PKPM也能设置。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-30
就高不就低,取乙类,按高于本地区一度的抗震措施进行设计。