施工现场有很多截断了的电缆,长度不够,但是不能浪费,还是要对接起来的,粗电缆和细一点的电缆对接的方式是不是不一样?
线径肯定是一致的才会对接,我的意思是粗电缆的对接方式和细的有什么区别?

1.如果电缆截面和材质相同,电压也一致,只是绝缘材料不同,电压等级不高,可以对接,但是要考虑对接后的机械强度!2.如果电缆截面和材质相同,电压也一致,绝缘材料也相同,那就是说电缆外径应该相差不大!可以对接。3.如果电缆截面相同,材质不一样,电压相同!一般不推荐连接,如果连接,请降低载流量使用!4.电缆粗的和细的如果电压相同,接头处理方法是一样的。如果不相同,电压高的比电压低的对接处理起来要求更高,也更麻烦,成本也高!5.你将截断的电缆做连接处理,请考虑成本问题是否划算!一般是卖掉所有断线来买新线的好!因为连接多段电缆,对接处总是有隐患的(要考虑对接材料问题,对接安装水平问题),也就是说一根连接好的线上有几个地雷埋在那里。如果短时并且在不是很重要的场合还是可以的。请自己考虑!追问

请问一下,一般对接较粗的电缆,如3*10以上的电缆会用到什么工具和材料?

追答

请告知电缆的电压等级或者规格型号!以便分析!

追问

380V电压,规格型号如:电缆YC-3×16+1×6JB8139;电缆YC-3×50+1×16JB8139等。

追答

电线的电压为380V,3芯的但是电线截面不一样,可以接,如果YC-3×16+1×6JB8139和YC-3×50+1×16JB8139相接,只能按照YC-3×16+1×6JB8139的设计载流量通电使用!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-24
  不是所有电缆都可以对接,是否可以对接,要看具体情况。
  通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。
  电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。
第2个回答  2012-05-05
不一样,需要线径一致哦
第3个回答  2012-05-05
线径不同的电缆对接载流量要安细的算,可能更不经济。
第4个回答  2012-05-07
0.6一下和0.9一下跟电缆的大小对数没有关系,只跟电缆的线径有关。个人认为,都是分清线序,分清线对色,线组色,然后再对接。不过就是得多拔点线皮。