建筑电气中绝缘导管和柔性导管是什么

如题所述

绝缘导管是指刚性绝缘导管,也称为刚性PVC管。 绝缘导管在民用建筑电气安装工程中被广泛用作电线导管。柔性导管用橡胶及编织物制作而成。刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接。

UPVC管还具有重量轻。运输方便的优点。UPVC管比重为1.4左右(铸铁管比重为7.4左右),是铸铁管重量的五分之一,采用UPVC管比铸铁管可节约运输费用1/10-1/5。

其搬运,装卸施工都十分方便。往往供水管道施工环境比较艰苦,施工现场泥泞,如能减轻工人的劳动强度,缩短施工周期那是最理想不过的事了。而采用UPVC管就能实现这一理想。

扩展资料

建筑电气设计原则:

1、满足建筑物的使用功能。即满足照明的照度、色温、显色指数

满足舒适性空调的温度及新风量,也就是舒适卫生;满足上下、左右的运输通道畅通无阻;满足特殊工艺要求,如娱乐场所的一些电气设施的用电,展厅的工艺照明及电力用电等。

2、考虑实际经济效益。节能应按国情考虑实际经济效益,不能因为节能而过高地消耗投资,增加运行费用,而是应该让增加的部分投资,能在几年或较短的时间内用节能减少下来的运行费用进行回收。

3、节省无谓消耗的能量。节能的着眼点,应是节省无谓消耗的能量。

首先找出哪些地方的能量消耗是与发挥建筑物功能无关的,再考虑采取什么措施节能。如变压器的功率损耗,传输电能线路上的有功损耗都是无用的能量损耗,又如量大面广的照明容量,宜采用先进技术使其能耗降低。

参考资料来源:百度百科—绝缘套管

参考资料来源:百度百科-建筑电气

参考资料来源:百度百科—UPVC管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-30

绝缘导管是指刚性绝缘导管,也称为刚性PVC管。 绝缘导管在民用建筑电气安装工程中被广泛用作电线导管。柔性导管用橡胶及编织物制作而成。刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接。

绝缘导管敷设应符合下列规定:管口平整光滑。管与盒(箱)等器件采用 插入法连接时,连接处结合面涂专用胶合剂,接口牢固密封;直埋于地下或楼板间的刚性绝缘导管,在穿出地面或楼板易受机械损坏的一段,应采取保护措施;

当设计无要求时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管应采用中型以上的导管;后,沿建筑物、构筑物表面和在去架上敷设的刚性绝缘导管,按设计要求安装温度补偿装置。另外,刚性绝缘导管可以螺纹连接,更适宜用胶合剂胶接,胶接可方便与设备器具的连接,效率高、质量好、便于施工。

扩展资料:

柔性导管敷设应符合下列规定:

1、刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1. 2m;

2、可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头;复合型可挠金属管或其他柔性导管的连接处密封良好,防液覆盖层完整无损;

3、可挠性金属导管和柔性导管不能做接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。

参考资料来源:百度百科—绝缘套管

参考资料来源:百度百科-建筑电气

参考资料来源:百度百科—UPVC管

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-06-28

绝缘导管是指刚性绝缘导管,也称为刚性PVC管。柔性导管则用橡胶及编织物制作而成。

绝缘导管铺设规定:

1、管口平整光滑;管与盒(箱)等器件采用插入法连接时,连接处结合面涂专用胶合剂,接口牢固密封;  

2、直埋于地下或楼板仙的刚性绝缘导管,在穿出地面或楼板易受机械损伤的一段,采取保护措施;  

3、当设计无要求时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,采用中型以上的导管; 

4、沿建筑物、构筑物表面和在去架上敷设的刚性绝缘导管,按设计要求装设温度补偿装置。

扩展资料:

建筑电气包含内容:

(1)建筑强电系统:供配电系统、照明系统、接地系统。

(2)建筑弱电系统:火灾自动报警系统、安全防范系统、设备自动化系统、有线电视系统、综合布线、有线广播及扩声系统、会议系统等。

建筑电气注意问题:

1、低压配电系统中导线(电缆)载流量与断路器整定电流不匹配问题。

2、减少低压柜的出线回路。

3、电缆线路的合理设计。

4、电气减灾系统的设计。

5、降低线路电器的功率损耗。

6、做好电气设计的技术管理工作。

参考资料来源:百度百科-建筑电气

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-22
绝缘导管是指刚性绝缘导管,也称为刚性PVC管。
绝缘导管在民用建筑电气安装工程中被广泛用作电线导管。由于绝缘导管在高温下机械强度下降,老化迅速,且徐变量大,环境温度在40℃以上的高温场所不应敷设;绝缘导管在经常发生机械冲击、碰撞、摩擦等易受机械损伤的场所也不应使用。
柔性导管用橡胶及编织物制作而成。
柔性导管敷设应符合下列规定:
1.刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0. 8m,在照明工程中不大于1. 2m
2.可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头;复合型可挠金属管或其他柔性导管的连接处密封良好,防液覆盖层完整无损;
3.可挠性金属导管和柔性导管不能做接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。
第4个回答  2012-05-14
是可挠管