立杆是工程施工——脚手架工程的组成部分,如同字面意思的解读,是立起来的杆。立杆在间距,连接等方面有很多的要求。
横向水平杆即沿脚手架横向设置的水平杆。在内外立杆的方向上连接。所谓的横向就是指的内外立杆的方向,因此横向水平杆的连接方向是在内外立杆的方向上。其实指的就是小横杆间距。
纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。
剪刀撑就是脚手架上的斜向支撑,类似剪刀的X形杆。剪刀撑搭接部位不少于1m,并应采用不少于3个旋转扣件固定。相交于立杆上,至中心节点距离不大于150mm。
扩展资料:
一、剪刀撑原理
剪刀撑是对脚手架起着纵向稳定,加强纵向刚性的重要杆件。为保证脚手架整体结构不变形,高度在24米以下的单双排脚手架,均必须在外侧立面的两端设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15米。
24米以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上设置剪刀撑。纵向必须设置剪刀撑,十字盖宽度不得超过7根立杆,与水平夹角应为45°~60°。
剪刀撑的里侧一根与交叉处立杆用转扣胀牢,外侧一根与小横杆伸出部分胀牢。剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接,当采用搭接时,搭接长度不应小于1米,并应采用不少于2个旋转扣件固定。
二、纵向水平杆的特点
纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不应小于3跨。
纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。对接、搭接应符合下列规定:
当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400mm。
在封闭型脚手架的同一步中,纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。
参考资料来源:百度百科-立杆
参考资料来源:百度百科-剪刀撑
参考资料来源:百度百科-纵向水平杆
参考资料来源:百度百科-横向水平杆
这时河北省的标准图集吗?既然作为一个标准来制定就不应该出现违反国家规范的地方----真是太不应该了:
1.连墙件的设置采用下斜连接整个就理解反了:
这种做法在特别是悬挑脚手架一旦基础失稳,架体就会整个向下坠落,连墙件起不到任何拉接作用,正确的做法应该是连墙件在建筑物的固定端在上:
2.关于悬挑卸料平台的设置就更不应该犯常识性的错误,不论上面还有几步,脚手架的立杆和纵向水平杆都是不允许随意拆除的:
正确的做法应该是:
关于立杆和剪刀撑的搭接接长采用2个旋转扣件的说法,在2002规范修订时已取消
2002年规范取消6.3.5条关于搭接内容后,就应该参照水平杆的搭接方法,采用三个扣件来连接:
以下为河南的标准做法:
岂止是不够严谨?----这简直是在拿规范当儿戏,拿工人的生命在开玩笑啊----可恨至极,另外,还有一点,图集中连墙件只拉接内立杆,这也是不妥的,建议施工中应同时拉接内外排立杆---这一点在超高脚手架和悬挑脚手架中最为重要,特此提醒
还有六楼图片中横向扫地杆跑哪去了,楼梯部位纵向扫地杆又跑哪去了,这些也能省么?-----标准图集自身都不标准,怎么要求别人去按标准做?
还有主节点横向水平杆设置随意性太大(2楼里面图也能看清的)请看:
用扎丝绑扎密目网
横向水平杆哪去了
