求高手给解释下这个断路器图纸!!

这是我们站里六氟化硫断路器 ,有几个问题请教下
1、图中的Q 辅助开关是什么?有什么作用,在实际中哪个位置?
2、图中防跳回路那段是什么意思?
3、下面指示灯的位置对么?为什么合闸回路处是分闸位置信号?

1.辅助开关Q是用来指示开关的状态(分合闸位置)的,一般是连接在开关操动机构上,当开关操动机构进行分合闸动作时,辅助开关上各常开、常闭接点的分合状态发生变化。图中辅助开关的接点分别接在分、合闸控制回路和防跳回路中。
2.防跳回路的作用是防止断路器合闸成功后,由于误操作或故障,合闸指令不消失,造成合闸线圈持续带电烧坏。在断路器合闸到故障线路的情况下,如果出现上述故障,断路器会不断地跳闸再合闸,最终导致无法熄灭电弧而发生爆炸。图中防跳回路的意思:当断路器合闸后,串在该回路中的辅助开关常开接点Q10,12和Q14,16闭合,KL3继电器线圈带电,打开,断开合闸回路,同时KL3的常开接点13,14闭合,使KL3继电器自保持。只有当断路器分闸后,Q10,12和Q14,16接点打开,KL3继电器线圈失电,KL3的常闭接点21,22闭合,允许再次合闸,这样就保证了断路器每次合闸后,合闸控制回路自动被KL3的常闭接点21,22切断,不会发生连续合闸现象。
3.控制室指示灯SB1指示的是断路器分闸位置。当断路器在分闸位置时,按钮SB1断开,转换开关SPT在远程位置79,87接通,KL3的常闭接点21,22闭合,气体压力异常闭锁继电器KL1的21,22闭合,储能指示S2的3,4接点闭合,辅助开关Q的常闭接点1,3和5,7闭合,指示灯SB1和合闸线圈K1共同承担220V的控制电压,所以SB1亮(此时如果按下远控合闸按钮SB2,K1上就会获得最够高的电压,电磁铁动作,开关合闸。)。当断路器在合闸位置时,辅助开关Q的常闭接点1,3和5,7打开,KL3的常闭接点21,22也打开,SB1上没有电压,所以不亮。SB1还有一个作用是对合闸回路进行监视,如果断路器在合闸状态但SB1却不亮,那么就有可能是SPT、KL3、KL1、S2、Q的相关接点状态不对,或者K1线圈断线,需要进一步检查。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-18
看不到图,不过还是可以解释一下你的三个问题
1. Q辅助开关是用于指示开关(分合)状态的,这些开关状态会被用于各种控制
2. 防跳回路是指,防止断路器分闸后,断路器立马又合闸,此时合闸按钮被保持(有可能是某些误操作引起),加了一个防跳继电器只有防跳继电器状态切换,断路器才能再合闸,防跳的一个触点是串联在合闸回路上得,合闸后,防跳继电器得电,该触点断开,保证分闸后,合闸回路不可能马上合闸, 也就是防止误跳
3. 合闸回路的指示灯写着分闸位置信号,可能是说断路器这个时候具有分闸的能力了,(因为断路器已经合闸),指示灯的这个含义大家的使用习惯可能有所不同本回答被提问者采纳