1.辅助开关Q是用来指示开关的状态(分合闸位置)的,一般是连接在开关操动机构上,当开关操动机构进行分合闸动作时,辅助开关上各常开、常闭接点的分合状态发生变化。图中辅助开关的接点分别接在分、合闸控制回路和防跳回路中。
2.防跳回路的作用是防止断路器合闸成功后,由于误操作或故障,合闸指令不消失,造成合闸线圈持续带电烧坏。在断路器合闸到故障线路的情况下,如果出现上述故障,断路器会不断地跳闸再合闸,最终导致无法熄灭电弧而发生爆炸。图中防跳回路的意思:当断路器合闸后,串在该回路中的辅助开关常开接点Q10,12和Q14,16闭合,KL3继电器线圈带电,打开,断开合闸回路,同时KL3的常开接点13,14闭合,使KL3继电器自保持。只有当断路器分闸后,Q10,12和Q14,16接点打开,KL3继电器线圈失电,KL3的常闭接点21,22闭合,允许再次合闸,这样就保证了断路器每次合闸后,合闸控制回路自动被KL3的常闭接点21,22切断,不会发生连续合闸现象。
3.控制室指示灯SB1指示的是断路器分闸位置。当断路器在分闸位置时,按钮SB1断开,转换开关SPT在远程位置79,87接通,KL3的常闭接点21,22闭合,气体压力异常闭锁继电器KL1的21,22闭合,储能指示S2的3,4接点闭合,辅助开关Q的常闭接点1,3和5,7闭合,指示灯SB1和合闸线圈K1共同承担220V的控制电压,所以SB1亮(此时如果按下远控合闸按钮SB2,K1上就会获得最够高的电压,电磁铁动作,开关合闸。)。当断路器在合闸位置时,辅助开关Q的常闭接点1,3和5,7打开,KL3的常闭接点21,22也打开,SB1上没有电压,所以不亮。SB1还有一个作用是对合闸回路进行监视,如果断路器在合闸状态但SB1却不亮,那么就有可能是SPT、KL3、KL1、S2、Q的相关接点状态不对,或者K1线圈断线,需要进一步检查。