关于双层屏蔽线的原理,高手来

我看过一种接地方法是:双层屏蔽,最外层屏蔽两端接地,内层屏蔽一端等电位接地
我不明白的是 等电位接地 ,和谁等电位接地?
我想的是不是要把内层屏蔽的一端和外层屏蔽的一端连在一起接地?而内层屏蔽的另一端为断路?
还有一个问题:这两层屏蔽线和内部信号电缆是绝缘的么?

  屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线。编织层一般是红铜或者镀锡铜,原理是通过外层屏蔽层接地,外来的干扰信号可被该层导入大地,避免干扰信号进入内层导体干扰同时降低传输信号的损耗。
  屏蔽线的屏蔽层不允许多点接地,因为不同的接地点总是不一样的,各点存在电位差。如多点接地,在屏蔽层形成电流,感应到导线上形成电流,感应到信号线上形成干扰,不但起不到屏蔽作用,反而引进干扰,尤其在变频器用的多的场合里,干扰中含有各种高次谐波分量,造成影响更大,应特别注意。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-19
这里说的双层屏蔽,其实是两层屏蔽之间有绝缘隔离的。否则,还是单层屏蔽。