24v直流电磁阀,通电后测量电磁阀两端为0.3v,这是什么原因?急~谢谢

本身这个电磁阀是正常工作的,最近不知道怎么就不工作了,电磁阀本身是好的,电阻20.一开始怀疑是线路出现故障,我就直接把24v加到电磁阀两端,结果一测量,电压0.3v,断开后测量电源处为24v,只要一加到电磁阀两端就变成0.3v。以前工作正常的时候我测量的电磁阀两端的电压为20v。这次什么都没有动,就变成这样了。请问这是为什么啊?有什么解决办法吗?

1、我不知道你的电磁阀原来的电阻式多少,但是20欧有点小,因为这样就需要1A的电流,如果是比较大的电磁阀还是可能的;
2、如果你确认电磁阀没有问题,就是电源的问题,尽管电源不接电磁阀的时候有24V,接上电磁阀后变为0.3V,这说明电源的带负载能力低,电源过流保护了;
3、如果你确认电磁阀没有问题,找一个输出电流2A以上的24V电源试一下,看看电磁阀能否工作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-15
电压变小,电源电压不变,电阻照你说的没变,那么是不是线路成了串联,或用电器的链接有些成了串联了啊?