啥子是电压调整率和负载调整率?

如题所述

输电线路的电压调整率被定义为:(首端电压不变的前提下)撤掉在特定功率因数条件下的全部负载,引起的末端电压升高值与满载时末端电压的百分比。电压调整率来源于电源在满载时,其输出电压因该电源的供电电压波动引起的变化。

负载调整率,衡量电源好坏的指标。

扩展资料

负载端电压随负载电流的增大而下降。空载时,负载端电压等于额定电压;负载时,负载端电压下降,实际中把负载端电压下降的百分比称为电压调整率。

在电力线路中,用户的电气设备都有一个额定电压,负载的实际端电压与额定电压不能相差太多,否则电气设备不能正常工作。

为了保证用户在满载时获得额定电压,电源的额定电压必须高于用电设备的额定电压(如用电设备额定电压为220 V,发电机的额定电压为230 V),输电线路上的电压降在满载电流时应不大于额定电压的5%。 

参考资料来源:百度百科-负载调整率

参考资料来源:百度百科-电压调整率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-13
负载调整率 (LOAD REGULATION)电源负载的变化会引起电源输出的变化,负载增加,输出降低,相反负载减少,输出升高。好的电源负载变化引起的输出变化较小,通常指标为3%--5%。
负载调整率是衡量电源好坏的指标。好的电源输出接负载时电压降较小。
负载调整率=(空载时输出电压-满载时输出电压)/(额定负载时输出电压)*100%
这是稳压电源的一项重要指标,体现当负载电流变化时稳压电源的输出电压相应的变化情况,通常以输出电流从0变化到额定最大电流时,输出电压的变化量和输出电压的百分比值来表示。例如某5V直流稳压电源的输出电流从0增加到最大电流1A,它的输出电压从5.00V降到了4.50V,降落值0.5V除以标称输出电压5V,得到10%,这就是该电源的负载调整率。
电压调整率,来源于电源在满载时,其输出电压因该电源的供电电压波动引起的变化。
这两个调整率很多人会混淆。
变压器某一个绕组的空载电压和同一绕组在规定负载和功率因数时的电压之差与该绕组空载电压的比,称为电压调整率,通常用百分数表示。电压调整率和变压器绕组直流电阻、短路阻抗值等参数有关系。电压调整率是变压器的一个重要指标,在变压器设计中起着重要的制约作用且不可省略.
电压调整率表征稳压器稳压性能优劣的重要指标,是指在负载和温度恒定的条件下,输出电压的相对变化量与输入变化量的百分比。
变压器的电压调整率,是指空载时的副边电压与负载时的副边电压的差与额定副电压的比值,用百分数来表示,即一般在5%以内在电力系统中,衡量电压质量时,是指电力线路末端的空载电压与负载时的电压的差与电力线路末端空载电压的比值。
第2个回答  推荐于2017-09-20
电压调整率(LINE REGULATION):
输出电压随着输入电压变化的百分比就是电压调整率.
负载调整率:
输出电压随着负载的变化的百分比就是负载调整率.
参考网页http://baike.baidu.com/view/576089.htm本回答被提问者采纳
第3个回答  2007-12-06
长见识
相似回答