水泵启动和普通电机启动有区别吗?

在计算远距离启动压降时,水泵的启动压降满足要求,实际使用也可以正常启动,只是不能带负载运行是什么原因,带负载后开关报过负荷,原因是供电距离长,压降大,难道在计算远距离负荷启动时还有别的要求吗?
55KW 660V电压 400米供电距离 25平方电缆 多级水泵
实际工作时,开关可以正常吸合,水泵空载可以启动,带负荷运行就不行了,转速越来越慢,故障时过负荷,
解决更换电缆是解决了,问题是我想知道,在计算启动压降时,是不是还要考虑别的方面 啊!!
就是计算的开关可以正常吸,实际也可以正常吸,问题是水泵不能正常运行

普通电机 启动时是空载启动,电流短时间大,启动后压降就可以恢复,水泵启动是水泵电机 已经带水泵工作,是满负载启动,启动后压降不能够快速恢复到工作电压,电机欠压所以开关报过负荷,经常用就有伤害电机的 可能,理论计算是可以的,现实是要增加保险系数的,追问

谢谢 我想知道的是,水泵尤其是多级水泵这类负荷在计算启动压降时,和普通的电机有什么区别?
或者说 多级水泵在启动时压降大,还是工作时压降大。

追答

没有区别,水泵,多级水泵在启动时压降大,[自吸泵不含],是满负载启动。电压降低工作电流增加,线路电流供应不上,转速越来越慢,电流越来越大,开关电器就过负荷到跳开

追问

这说明多级水泵在启动时是最大负荷吗?开多级水泵是不开出水阀门 启动起来后在打开阀门,上水时的负荷没有启动时大吧!!正常启动不能正常运转这之间的关系我搞不清楚,一般在计算时要计算启动压降,是不是还要计算启动转矩之类的 有没有公式啊

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-09
我看问题在电缆线过长,一般电缆线的长度超过50米就应该增加线径一个级别,主要还是带负荷后在电路上的压降太大,不能满足水泵工作的电压电流需要了。追问

是电缆过长,截面不够造成的
问题是能正常启动说明启动压降满足要求,不能正常运行是不是因为电压降低后,转矩也降低了不能满足水泵运行转矩要求 有计算启动时转矩之类的公式吗

第2个回答  2012-06-27
你这个问题有点糊涂,怎么还能启动,还不能运行。还开关报过负荷。你就说,多大电机,用多粗线,能不能抽水就完事了。根据你提供的参数好分析。本回答被网友采纳