在计算远距离启动压降时,水泵的启动压降满足要求,实际使用也可以正常启动,只是不能带负载运行是什么原因,带负载后开关报过负荷,原因是供电距离长,压降大,难道在计算远距离负荷启动时还有别的要求吗?
55KW 660V电压 400米供电距离 25平方电缆 多级水泵
实际工作时,开关可以正常吸合,水泵空载可以启动,带负荷运行就不行了,转速越来越慢,故障时过负荷,
解决更换电缆是解决了,问题是我想知道,在计算启动压降时,是不是还要考虑别的方面 啊!!
就是计算的开关可以正常吸,实际也可以正常吸,问题是水泵不能正常运行
谢谢 我想知道的是,水泵尤其是多级水泵这类负荷在计算启动压降时,和普通的电机有什么区别?
或者说 多级水泵在启动时压降大,还是工作时压降大。
没有区别,水泵,多级水泵在启动时压降大,[自吸泵不含],是满负载启动。电压降低工作电流增加,线路电流供应不上,转速越来越慢,电流越来越大,开关电器就过负荷到跳开
追问这说明多级水泵在启动时是最大负荷吗?开多级水泵是不开出水阀门 启动起来后在打开阀门,上水时的负荷没有启动时大吧!!正常启动不能正常运转这之间的关系我搞不清楚,一般在计算时要计算启动压降,是不是还要计算启动转矩之类的 有没有公式啊
是电缆过长,截面不够造成的
问题是能正常启动说明启动压降满足要求,不能正常运行是不是因为电压降低后,转矩也降低了不能满足水泵运行转矩要求 有计算启动时转矩之类的公式吗