您好!请问11G101-1 第60页中柱柱顶纵向钢筋构造D节点:当柱宽大于梁宽时,角柱钢筋怎么锚固呢?谢谢……

如题所述

角柱按59页D节点处理,一般顶板厚度都大,可以把柱筋锚入,至于那个伸至对边再向下弯折8D的做法,根本是不可能实现的,直接按锚入板内15D即可。一般来说自梁底至柱对边要超过1.5LABE,所以采用C节点的多,但对于角柱由于要锚入板内,所以要求按B节点方式伸入板内不小于15D,这样的话对于柱筋钢筋下料和绑扎就比较麻烦,容易弄错。柱筋还是下一致比较好,有几根柱筋下长一些超过构造要求不会错,比短了验收时打嘴仗强。这一旦绑成验收时发现短了,根本就没办法再处理,除非拆完。最好的办法就是通过监理与设计院沟通,这样施工、验收都容易一致。
中柱封顶构造按60页,弯折12D即可。板厚的话首选向两边弯,便于浇筑砼。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-02
顶层框架的柱钢筋锚入梁内规范是有规定的,并不是所有的柱钢筋,所以角筋不一定要锚入梁内。追问

可是图集上是不全面的,这在施工中有的现象在图集上却没有明确的规定,造成各施工方的意见不统一……

追答

呵呵,你能不能有个图看看?我可以给你一个参考意见
其实只要把握住原则,就比较好统一

第2个回答  2012-07-03
锚入板内,也可锚入对边向下弯折8d
第3个回答  2012-06-30
与上层柱尺寸变小后主,筋的处理方法一致