第2个回答 2008-01-28
v/f曲线如何选择:
(1)基频以下,输出电压相对于输出频率线性变化:
适用于运输机械、行车、辊驱动等即使转速变化但负载转矩恒定的设备。
(2)基频以下,输出电压相对于输出频率按2次方曲线变化:
适用于风机、水泵等负载转矩与转速平方成比例变化的设备。
(3)介于1和2之间的v/f曲线。
适用于介于平方曲线转矩和恒转矩特性之间的负载。
此外,当适用于升降负载时,可根据实际情况设置正、反转的转矩提升值。
大部分变频器都有多种v/f选择或可调。
v/f控制下的节能运行:
主要适于风机、水泵。
在负载较大或是频繁加减速时,节能效果不好。
不同变频器厂家开放的参数不同,一般是选择是否进入节能模式。以三菱FR-A700为例,有个参数“节能控制选择”,设定为4进入节能控制模式,可以实现最佳励磁控制,而且有节能监视器,可以观察相关节能指标。
很多变频器都有空载励磁电流的设置,这个参数设低有助于空载状况的节能,但也会影响带载能力。