今天修了一台海信变频空调。室内机可以正常启动,测外面有电压进接线端,压缩机和风扇都没有反映。看了电路板没有烧坏的痕迹。我就拆了查压缩机。用数字万用表查了欧姆,三个端子都了3欧姆。请问变频压缩机怎么检测好坏。
先从电气部位判断 ,变频压缩电机绕组类似三相电机绕组 ,压缩机三个接线头绕组阻值是一样的。
机械部位 ,例如,压缩机运作,但是不能说明 压缩机内部阀片故障, 压缩机机械部位卡死堵。
变频压缩机,一般不会出现卡缸现象 ,因为它比定频压缩机多了独立启动绕组 不需要电容启动 ,而且它可以超低电压运行 超低转速运行 。
在压缩机的上面有3根接线柱,分别是S、M、C
其中S是启动绕组,M是运行绕组,C是公共端。
用万用表测量其阻值,其中SC和MC之间的阻值加起来等于MS之间的阻值就是正常了,比如SC之间的阻值是5欧,MC之间的阻值是3.5欧,那么MS之间的阻值就是8.5欧。如果阻值偏移过大或者3者之间没有阻值,那么这个压缩机肯定是坏的。
有的时候用万用表测量是正常的,但压缩机内部短路是测量不出来的。最简单的办法就是用万用表量一下有没有通上电,如果通上电了不启动的话你可以更换一个启动电容(50UF),如果还不启动的话那么就是压缩机坏了。
辨别空调压缩机上面的3根接线柱、分别是S、R、C,其中S是启动绕组、R是运行绕组、C是公共端。
用万用表测量其阻值,其中SC和RC之间的阻值加起来等于RS之间的阻值,就是正常数据。比如RC之间的阻值是5欧,SC之间的阻值是3.5欧,那么RS之间的阻值就是8.5欧(允许有一点偏差,但不能相差太大)。如果阻值偏移过大,或者3者之间没有阻值,那么这个压缩机很可能就是坏的。
变频空调使用注意事项
在变频空调使用时避免来回的开关空调,变频空调在开启后会智能的调整压缩机的运行,当室温达到设定温度时,空调机会低频节能运行,当室温发生变化时,空调就会根据温控感应进行制冷热。如果用户在使用中过于频繁的开关空调,那么使用变频产品无疑和定频空调没有差别。
变频空调的室外机有微电脑控制板来空调变频压缩机的运转,所以电路板在高温及潮湿的环境中较易损坏,因此其室外机应安装在干燥通风处,尽量的避免日光曝晒和雨淋。
以上内容参考 百度百科-变频压缩机、百度百科-变频空调
本回答被网友采纳,还要量各相对地,
怎么量法你可以详细的告诉我吗
像这样的问题最可能出现故障的在什么地方。
各相对地就是压缩机三个接头,一个接头一个接头对地线量,如果有阻值,证明对地了,也就是压缩机线圈对地,没用了.室外没启动,基本上可以说是室外的问题了,有可能是排气温度过高保护,这个就要量一下排气传感器是不是断开了,如果断开证明是排气过高保护了,还有压缩机上的交流接触器是不是烧了.都要一个一个好好测的.
本回答被网友采纳