变频空调压缩机怎么检测好坏

今天修了一台海信变频空调。室内机可以正常启动,测外面有电压进接线端,压缩机和风扇都没有反映。看了电路板没有烧坏的痕迹。我就拆了查压缩机。用数字万用表查了欧姆,三个端子都了3欧姆。请问变频压缩机怎么检测好坏。

    先从电气部位判断 ,变频压缩电机绕组类似三相电机绕组 ,压缩机三个接线头绕组阻值是一样的。

    机械部位 ,例如,压缩机运作,但是不能说明 压缩机内部阀片故障, 压缩机机械部位卡死堵。

    变频压缩机,一般不会出现卡缸现象 ,因为它比定频压缩机多了独立启动绕组 不需要电容启动 ,而且它可以超低电压运行 超低转速运行 。

    在压缩机的上面有3根接线柱,分别是S、M、C

    其中S是启动绕组,M是运行绕组,C是公共端。

    用万用表测量其阻值,其中SC和MC之间的阻值加起来等于MS之间的阻值就是正常了,比如SC之间的阻值是5欧,MC之间的阻值是3.5欧,那么MS之间的阻值就是8.5欧。如果阻值偏移过大或者3者之间没有阻值,那么这个压缩机肯定是坏的。

    有的时候用万用表测量是正常的,但压缩机内部短路是测量不出来的。最简单的办法就是用万用表量一下有没有通上电,如果通上电了不启动的话你可以更换一个启动电容(50UF),如果还不启动的话那么就是压缩机坏了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-11

辨别空调压缩机上面的3根接线柱、分别是S、R、C,其中S是启动绕组、R是运行绕组、C是公共端。

用万用表测量其阻值,其中SC和RC之间的阻值加起来等于RS之间的阻值,就是正常数据。比如RC之间的阻值是5欧,SC之间的阻值是3.5欧,那么RS之间的阻值就是8.5欧(允许有一点偏差,但不能相差太大)。如果阻值偏移过大,或者3者之间没有阻值,那么这个压缩机很可能就是坏的。

变频空调使用注意事项

在变频空调使用时避免来回的开关空调,变频空调在开启后会智能的调整压缩机的运行,当室温达到设定温度时,空调机会低频节能运行,当室温发生变化时,空调就会根据温控感应进行制冷热。如果用户在使用中过于频繁的开关空调,那么使用变频产品无疑和定频空调没有差别。

变频空调的室外机有微电脑控制板来空调变频压缩机的运转,所以电路板在高温及潮湿的环境中较易损坏,因此其室外机应安装在干燥通风处,尽量的避免日光曝晒和雨淋。

以上内容参考  百度百科-变频压缩机百度百科-变频空调

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-08-01
空调压缩机测量方法:
需要工具:万用表。
1、空调压缩机运行绕组和启动绕组的区分根据供应商规格书标注要求操作。 接线方法:(C公共端)接电源火线(L)、(R运行绕组)接电容再接电源零线(N)、(S启动绕组)接电容另一端。 如果发现压缩机接线端无标志,可用万用电表(Rx1Ω挡)测量方法:分别对3个端子电阻测量,如果在两个端子测出电阻值最大时,未测那个端子就是公共端(C),(运行绕组电阻+启动绕组电阻=测量电阻值最大)。
确定公共端(C)后,可利用公共端(C)分别测运行绕组电阻和启动绕组电阻。(基本判端:(C-R)运行绕组电阻比(C-S)启动绕组电阻小)。
绕组电阻测量方法: ①C端与R端之间的电阻为主线圈绕组; ②C端与S端之间的电阻为副线圈绕组; ③测量后的绕组与规格值进行比较,误差在0.1Ω为合格。
2、单相压缩机的测量:
(1)用万用表测量三端阻值.设三端分别为A,B,C 则有AC+BC=AB,那么C接电源火线,AC和BC中阻值小点的接电源和电容,阻值大的接电容另一端。
(2)公共端和运行端电阻最小,公共端和启动端电阻要大些,运行端到启动端的电阻等于上述两个电阻之和,电容接在运行端和启动端之间,公共端和运行端接电源,火线零线任意接。
4、绝缘电阻测量,万用最调到200M档,测量其绝缘绝缘电阻,如果绝缘击穿电阻为零。
检测空调压缩机质量的好坏
返回打印我们可以从外观检测压缩机的新旧程度,其中可以从外观、生产日期、声音、温度这四方面才检查。
1、外观
全新的空调压缩机,通常外表光滑,色彩鲜艳夺目,不会粗糙。输入和输出管焊口都是一次直接与蒸发器焊接的,如果是重新焊接,一般都会有打磨过的痕迹。
2、生产日期标签
新的压缩机都有铭牌,上面标有压缩机的型号、编号、出厂日期、功率大小等,可以进行查验。
3、声音
压缩机开始转动时,是不会听到机械响声的,而随着运转时间的增加,压缩机发出清楚、均衡、稳定的运转声,并且声音会慢慢减少,停机的时候,压缩机不会发出异常声音。
4、温度
在压缩机运行时,用手背触摸其外壳,外壳会太烫。
第3个回答  2012-07-02
3欧姆是正常的,一般压缩机相间电阻都是几欧姆.不过不是光量这个数值就100%肯定是好的,还要量各相对地,至于机械上的问题,只能开机压缩机运行时量电流才知道了.追问

,还要量各相对地,
怎么量法你可以详细的告诉我吗
像这样的问题最可能出现故障的在什么地方。

追答

各相对地就是压缩机三个接头,一个接头一个接头对地线量,如果有阻值,证明对地了,也就是压缩机线圈对地,没用了.室外没启动,基本上可以说是室外的问题了,有可能是排气温度过高保护,这个就要量一下排气传感器是不是断开了,如果断开证明是排气过高保护了,还有压缩机上的交流接触器是不是烧了.都要一个一个好好测的.

本回答被网友采纳
第4个回答  2012-07-03
看外机自检电路,就是板子上的三个发光二级管(发光状态对应故障代码),然后查故障代码看是哪一块的问题,这样处理起来比较快,别动不动就查压机,没那麽容易坏的。