潜水泵扬程达不到额定要求怎么办?

现在11kw的潜水泵 q=32m³ H=7.8mpa N=11kw 使用外围为 酒店,楼高5层,按一层3.5米算也就是17.5米。 井深不会超过15米。水位有1.5米。 现在把泵下到井底下了。抽上来的水是混的,有可能包含些泥沙。但是现在水泵出口压力也就4.5-5.0mpa。而且变频器还过载保护。有可能是什么原因造成的?出明白点,小弟在这包托了。很着急。
很着急,有没有好心人帮帮我啊。

  潜水泵在使用中经常遇到扬程达不到、流量小、漏电、漏油、跳闸、扬程达不到、叶轮不转、转速低等故障问题,怎样处理这些故障呢?
  1、叶轮转速低,扬程达不到
  很多客户对刚买来的潜水泵开始使用时,发现实际扬程达不到标准的扬程,测量发现转速也低。这种情况可能是接线不正确,建议火线条换一下。还有可能是潜水泵是低劣的,扬程达不到。
  2、潜水泵出水无力、流量小
  取出潜水泵,检查转子转动灵活,通电转子能转。拆开水泵检查发现,潜水泵下端轴与轴承之间松动,且转子下移,因此转子转动无力,输出功率小。采用适当的垫圈垫在转子与轴承之间,使转子上移,安装试机,故障即可排除。
  3、潜水泵漏油
  潜水泵漏油主要是由于密封盒磨损严重,造成密封盒油室漏油或出线盒处密封不良所致。密封盒油室漏油时,在进水节处可见油迹。在进水节处有一个加油孔,拧下螺丝,观察油室是否进水。若油室进水,则是密封不良,应更换密封盒,以防油室进水严重,渗入电机内。若潜水泵电缆根部有油化现象,属于电机内漏油。一般为密封胶塞密封不良或电机重绕后使用引线不合格造成的;有些是水泵接线板破裂造成的。检查确定后,换合格新品即可。并测量电机的绝缘程度,若绝缘不好应及时处理,同时将电机内的油换新。
  4、潜水泵漏电
  漏电是潜水泵最常见的故障,也是危害人身安全的最危险因素之一。故障现象为合上闸刀时,变压器配电房中的漏电保护器便跳闸(如果没有漏电保护器会相当危险,会造成电机烧坏)。这主要是由于潜水泵泵体内进水,造成潜水泵电机绕组的绝缘电阻降低,导致保护器动作。此时用摇表或万用表的R×10kΩ挡,测电机绕组对外壳有一定的漏电阻。潜水泵长期使用,造成机械密封端面严重磨损,水由此渗入,浸湿电机绕组形成漏电。可将拆下的潜水泵电机放在烘房中,或用100-200W白炽灯泡烘干;测绝缘电阻无穷大,然后将机械密封换新,再将泵装好即可投入使用。
  5、潜水泵通电后,叶轮不转
  通电后潜水泵有嗡嗡的交流声,叶轮不转。切断电源,在进水口处拨动叶轮,若拨不动,说明转子被卡死。可拆开潜水泵检查,是否转子下端轴承滚珠破碎导致卡死转子;若能拨动叶轮,但通电后叶轮却不转,故障原因可能是轴承严重磨损,通电时定子产生的磁性将转子吸住而不能转动。更换轴承再组装水泵,拨动叶轮灵活,故障排除。

参考资料:百度搜索“中国水泵交易网”带99114后缀的就是

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-30
你的水泵出口扬程应该是米为什么是Mpa,是78m吗?出口压力4.5Mpa也能到17m的吗。水混及压力低可能是水不够抽,把出水阀关小控制一下流量看看。
第2个回答  推荐于2016-11-04
潜水泵通电后,叶轮不转
  通电后潜水泵有嗡嗡的交流声,叶轮不转。切断电源,在进水口处拨动叶轮,若拨不动,说明转子被卡死。可拆开潜水泵检查,是否转子下端轴承滚珠破碎导致卡死转子;若能拨动叶轮,但通电后叶轮却不转,故障原因可能是轴承严重磨损,通电时定子产生的磁性将转子吸住而不能转动。更换轴承再组装水泵,拨动叶轮灵活,故障排除。
第3个回答  2012-06-30
出口阀门关小一点
第4个回答  2012-06-30
井水够抽吗? 应该不是泵的问题吧