同样是压力检测,用在蒸汽管路上,学问可大了!

如题所述

揭秘蒸汽管道压力检测的奥秘


去年,嘉兴南湖区新丰镇富欣热电的一次悲惨事故,5人丧生,4人受伤,事故让蒸汽管道压力监测的重要性一时间被广泛关注。今天,自动化频道将深入探讨在蒸汽管路上进行压力检测时,我们需要关注哪些关键点。


在压力变送器的选择上,你是否曾面临过这样的困惑?如何确保选型正确,避免高温环境下的压力变送器失效?


许多人以为高温压力变送器是解决之道,但真相是,在蒸汽管道内,蒸汽通过表弯(冷凝管)就能有效降低温度。冷凝管能使蒸汽在弯管处冷凝为水,隔离高温,从而实现压力监测的稳定进行。


表弯的选择,并非简单地追求低价,优质的表弯采用高质量材料,厚实耐用,能有效抵抗高温,尽管价格稍高,但它能显著降低成本并配合产品使用。然而,没有适当的保温,高温可能会导致管道上方物件温度上升,所以合理的保温措施必不可少。


然而,我们不能忽视的是,压力变送器膜片的损坏往往源于一个隐形杀手——水锤效应。阀门的快速开关会导致管道内压力骤升骤降,特别是在开阀瞬间,压力波动可能导致管道剧烈震动,进而损坏压力变送器。为了预防这一现象,安装安全阀、蓄能器以及控制阀门开关速度,同时高点排空气阀和低点安装疏水阀是关键策略。


有些变送器则通过阻尼器和挡板来增强防护。阻尼器,如4mm外丝铜件,内部的T型细管结构能避免介质直接冲击膜片;挡板则在组装芯体前放置,形成有孔的金属防护屏障。在液压机械行业,压力冲击尤为频繁,因此,阻尼器和挡板的应用对于保护压力变送器免受冲击压力至关重要,尤其是在高压环境中,10MPa以上通常需要标配阻尼器,严重冲击时可增设挡板。


总的来说,蒸汽管道压力检测不仅考验着变送器的耐高温性能,更需要综合考虑压力控制、水锤效应的防护和设备的配套应用。只有深入了解并正确选择和使用,才能确保在高压蒸汽环境中,压力监测系统的安全可靠运行。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考