欧姆龙PLC中,如何知道输入输出点的寄存器类型和地址

如题所述

以CJ2M/CJ2M为例:
DI模块:寄存器16位,前缀符号为I,可以按字或位访问。
DO模块:寄存器16位,前缀符号为Q,可以按字或位访问。
AI模块:寄存器16位,前缀符号为I,按字访问,数值范围0~4000。
DO模块:寄存器16位,前缀符号为Q,按字访问,数值范围0~4000。

DI和DO模块的地址按照其模块安装位置排列。比如从左到右分别安装了ID211、ID211、OC201三个模块,它们的地址分别是:I0、I1和Q2。
AI、AO模块的地址要稍微复杂一些,具体的还是自己看编程手册吧。
如有需要,可以留下邮箱。我给你发例子程序。(需要给我加分啊!)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-04

可以按照以下步骤进行确认:

    连接PLC(可编程逻辑控制器)和电脑 

    打开电脑上的欧姆龙开发平台Cx-programmer,选择好PLC类型,点击“在线”

    在开发平台的左侧树形菜单栏中找到IO配置(输入输出点配置),打开,点击“上载”

    上载后的IO信息就是所用的PLC所有输入输出点的类型和地址了。

第2个回答  2018-04-08

可以按照以下步骤进行确认:

1、连接PLC(可编程逻辑控制器)和电脑 

2、打开电脑上的欧姆龙开发平台Cx-programmer,选择好PLC类型,点击“在线”

3、在开发平台的左侧树形菜单栏中找到IO配置(输入输出点配置),打开,点击“上载”

4、上载后的IO信息就是所用的PLC所有输入输出点的类型和地址了。

本回答被网友采纳
第3个回答  2012-07-12
100是指其输入输出通道,也就是IO通道,而W是指其Work区域,也就是我们常W是欧姆龙的寄存器区 就相当于西门子的V区 100是地址的意思 如果你
第4个回答  2012-07-12
这个很简单,看PLC的编程手册或操作手册,上面写的明明白白的。本回答被网友采纳