水轮发电机起励时按下起励按钮将发电机建压到2KV时(发电机电压是6.3KV的),发电机电压立即很快上升至发电机过电压后灭磁开关跳闸,发电机保护屏发出发电机过电压事故信号,经检查发现电压调整电位器(也就是并网前调电压并网后调无功的那个电位器)中心抽头到电位器其他两个端点之间的电阻值为无穷大,由于本电站没有该配件故暂时没有更换,请问该电位器开路会不会造成发电机起励过电压?还有什么原因会造成发电机起励过电压?本电站用的是TKL11型可控硅静止励磁装置。
那要是我将运行方式切换到“自动”方式,起励时还会不会出现过电压呢?如果不会出现过电压那么我把他并上网后应该怎么调无功呢?我之前用的是“手动”运行方式起励造成过电压,我们电站一直都是用“手动”方式运行的。
追答要是以前一直用手动,突然用自动可能有不稳振荡现象,主要是电压设定和调差问题,建议不能在运行中切换。应该采用自动升压并网带少量负荷先试验。自动也是有一只电位器可调的的。是不是广州产的?还有远控和近控的切换?
追问谢谢你的回答,我们用的是广东电气控制设备厂生产的,有远控和近控切换,自动是没有电位器调整的,不过旁边有两个红色的小按钮,应该是增压和减压按钮。我还有个想法是可不可以将他切换到近控来起励,以确定是不是该电位器造成的过电压?我们从来没有用过近控。
追答先空载试试。或者叫厂家来人!能不能把原理图发上来看看?
追问我不会画图,方便接传真吗?我可以用传真发给你。