发电机起励过电压怎么办?

水轮发电机起励时按下起励按钮将发电机建压到2KV时(发电机电压是6.3KV的),发电机电压立即很快上升至发电机过电压后灭磁开关跳闸,发电机保护屏发出发电机过电压事故信号,经检查发现电压调整电位器(也就是并网前调电压并网后调无功的那个电位器)中心抽头到电位器其他两个端点之间的电阻值为无穷大,由于本电站没有该配件故暂时没有更换,请问该电位器开路会不会造成发电机起励过电压?还有什么原因会造成发电机起励过电压?本电站用的是TKL11型可控硅静止励磁装置。

1、可能是你的励磁用互感器回路故障
2、可能是你的励磁变一次回路故障
3、阳极开关或熔断器故障
4、励磁调节器故障

发电机(英文名称:Generators)是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产、国防、科技及日常生活中有广泛的用途。
发电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。因此,其构造的一般原则是:用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率,达到能量转换的目的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2020-01-06
压电位器坏了,则有可能把整定电压调到最高位了,当然要过电压。

过电压分外过电压和内过电压两大类。外过电压 又称雷电过电压、大气过电压。由大气中的雷云对地面放电而引起的。分直击雷过电压和感应雷过电压两种。雷电过电压的持续时间约为几十微秒,具有脉冲的特性,故常称为雷电冲击波。直击雷过电压是雷闪直接击中电工设备导电部分时所出现的过电压。

内过电压是电力系统内部运行方式发生改变而引起的过电压。有暂态过电压、操作过电压和谐振过电压。暂态过电压是由于断路器操作或发生短路故障,使电力系统经历过渡过程以后重新达到某种暂时稳定的情况下所出现的过电压 ,又称工频电压升高。
第2个回答  2012-07-13
要是按你说的,调压电位器坏了,则有可能把整定电压调到最高位了,当然要过电压。没有配件?不会临时搞个阻值差不多的其他型号的电位器,先挂在外面试试?追问

那要是我将运行方式切换到“自动”方式,起励时还会不会出现过电压呢?如果不会出现过电压那么我把他并上网后应该怎么调无功呢?我之前用的是“手动”运行方式起励造成过电压,我们电站一直都是用“手动”方式运行的。

追答

要是以前一直用手动,突然用自动可能有不稳振荡现象,主要是电压设定和调差问题,建议不能在运行中切换。应该采用自动升压并网带少量负荷先试验。自动也是有一只电位器可调的的。是不是广州产的?还有远控和近控的切换?

追问

谢谢你的回答,我们用的是广东电气控制设备厂生产的,有远控和近控切换,自动是没有电位器调整的,不过旁边有两个红色的小按钮,应该是增压和减压按钮。我还有个想法是可不可以将他切换到近控来起励,以确定是不是该电位器造成的过电压?我们从来没有用过近控。

追答

先空载试试。或者叫厂家来人!能不能把原理图发上来看看?

追问

我不会画图,方便接传真吗?我可以用传真发给你。

追答

0575-83100923

本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-07-12