按消防规范,如果有吊顶的情况下(如轻钢龙骨石膏板),消防喷淋支管在吊顶以内的,必须是做下喷,如是高温环境下的喷淋头需用93度,如没有吊顶,则都是做上喷。
消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间,在吊顶下方布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。
工作原理
1、闭式消防喷淋系统
平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在消防水箱水压的作用下自动喷出,这时湿式报警阀自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。
2、开式消防喷淋系统
系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动喷淋泵,开式喷头直接喷水。
本回答被网友采纳1、首先朝上的喷头和朝下的喷头在溅水盘的造型上是不同的,朝上安装的喷头在圆形溅水盘边缘比朝下的喷头多一圈竖直的小齿,而且现在厂家生产的喷头应该有固定的安装朝向要求,那种既可朝上又可朝下的喷头好像已经取消了。
2、有吊顶的房间,管道再向下不大可能,一般就应该喷头朝下布置,没吊顶的房间只要满足第2条的距离要求,喷头朝向应该没有要求。
3、当配水管较粗时,喷头朝上装的话,喷出的水流分布会受管路的影响。这时就应该喷头朝下。
隐蔽式喷淋
隐蔽式喷淋适用于高档酒店、住宅、剧院等需要保证天花平整整洁效果的地方。
隐蔽式喷淋的盖子是用易熔金属焊接在螺纹上的,熔化点是57度。因此在发生火灾时,温度上升先使盖子脱落,温度再上升至68度时(一般的喷淋头),玻璃管爆裂,水流喷出。因此隐蔽式喷头最忌讳的是盖子上沾上涂料和油漆,这样的话会引起动作失灵。
本回答被网友采纳你好。现在我这个情况是:有家宾馆,在高层第二层上,原来有喷淋,喷头朝上的,现在消防局让他把喷头朝下,让我们设计院给他出个变更,但是我不知道这个变更怎么写,而且要有依据!找喷淋的哪天做为依据?
本回答被网友采纳