连铸机变频器、水泵变频器、水泵软启动气在下雨打雷时,经常停机,如何避免?

如题所述

这是典型的打雷引起晃电,继而诱发设备停车的现象。
所有的变频器、软启动器都具有失压保护功能,而这类功能是无法关闭的。软起的工作过程是在电机启动完毕后切换至旁路模式,如果该品牌的软起支持失压脱扣延时,通常可以将此项定值设置成1-3秒来躲过晃电,达到晃电不停车的目的。一般变频器的失压保护不具有延时功能,所以一旦晃电,必定跳车。目前已有部分一线品牌的变频器在直流回路中加装大电容防止晃电时BUS电压异常造成跳车,所以针对变频器的抗晃电措施,只有重新选型更换,或加装飞轮式UPS供电。上述手段,都是业界公认有效、先进的手段,不过具体情况还需具体分析,有问题可以给我留言。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-24
电源进线不知在地下,不要架空线路,将设备进行连锁控制,一台停机,另一台自动检测启动追问

广西防城港地区不同于其它内地,雷云放电很低、距大地很近,没来过此地的是无法感受到的,“一台停机,另一台自动检测启动 ”无法实现。

追答

水泵的话可以对压力进行检测,当一台水泵停机造成压力下降后,压力传感器传递压力底信号,另一台检测到信号来实现自动启动。你可以找专业电气工程师进行改造

第2个回答  2012-06-25
是雷太大啦,还是变频软起太烂