三相380v开水器没有零线如何安装漏电开关-

我买了一只3P+N漏电断路器N进线接零,N出线接开水器外壳,这样起保护吗?

三相380v开水器没有零线可以选择使用三相漏电断路器,输入接三相电源,输出接开水器即可。

标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。

安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。

扩展资料:

安装漏电开关介绍如下:

每一保护回路的零线,都应该是专用的,不能就近搭接,也不能将零线相互连接,不然三相的不平衡电流或者是单向的触电保护器相线的电流,会有一部分会被分流到线连接的不同保护回路的零线上。

导致第二个回路的零序电流互感器铁芯产生不平衡的磁动势。在安装好了漏电断路器之后,可以进行通电,并且按试验按钮进行试验,检查一下漏电断路器是否正常的运行工作。

参考资料来源:凤凰网-装修须知!带你快速了解漏电断路器,让新房更安全

参考资料来源:凤凰网-漏电断路器知识科普,家装安全全靠它!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-24
把开水器的机架或者外壳金属部分引出接地线。如果开水器外壳完全塑料化,可以寻找开水器的水容器金属桶部位连接。
第2个回答  2012-06-24
和零线没关系,和什么接法也没关系,只要接好电源零线就行 ,或用三极三线的漏电保护器
第3个回答  推荐于2017-10-05
三相380v开水器没有零线可以安装漏电开关。
1、用三相漏电断路器。输入接三相电源,输出接开水器。
2、用3P+N漏电断路器。输入接三相四线电源。输出接三相开水器。
输出零线可能不用接。
第4个回答  2012-06-24
你好:
——★1、“三相380v开水器没有零线......”属于三角形接法。
——★2、三相漏电保护器有两种:三线、与四线漏电开关。
——★3、三相三线漏电保护器适用于三角形接法的三相380v开水器。本回答被提问者和网友采纳