台达PLC连接以太网问题,急!!!

我有一个设备,我的PLC程序全部做好了,以前没有打算连接电脑,可是现在客户要求通过以太网连接电脑,我的PLC是台达的(DVP-20SX211R),我问了台达的工程师,说这个PLC是可以直接加以太网模块的,客户要监视我PLC内部的一些D值里面的数据,我的问题是:是不是我买个以太网模块直接扩展到PLC后面,就不要管了,因为上位机画面是他们做,我只要提供给他们,我PLC内部的D值就好了吗?按我的这个要求,加了以太网要不要写程序,还是只要设置通讯参数,制作上位机画面,去读取我PLC的D值就OK。 以太网的作用是不是这样的,和人机画面是一样的道理,只是通讯的距离远,设置通讯参数,在设置要显示或者要读取PLC的D值,就可以通讯到了。

是的,你考虑的不用太复杂,只需要设定通信参数就行正常读取需要的PLC内部D值或其他继电器触点地址。在程序上不用可以不动。追问

非常感谢您!

追答

不客气

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-19
不需要改动程序设置好模块参数就可以了
第2个回答  2012-06-30
有意思
第3个回答  2012-06-27
没用过 路过围观
第4个回答  2012-06-27
台达以太网我用过,还可以在线调试一下就好。