因为过高的蒸发压力不能被冷却空间的温度降低,过低的冷凝压力会使节流阀前后的压力差过小,影响制冷剂的流量,也不能进行制冷。
蒸发压力高了蒸发温度也相应升高,吸气压力高了对压机也不好。冷凝压力过低一般是少制冷剂或压机排气压力低了,会引起吸气压力低,压机过热。
所以制冷机组要限制过高的蒸发压力和过低的冷凝压力,才能使机器正常运行。
扩展资料
制冷机组要限制过高的蒸发压力和过低的冷凝压力,但是蒸发温度过低,冷凝压力过高也不好。
冷凝压力升高,将会导致压缩功能增加,制冷量减少,制冷系数下降,能耗增加。据估算,在其他条件不变的情况下,冷凝压力所对应的冷凝温度每升高1℃,耗电量将增加3%左右。一般认为较经济合理的冷凝温度比冷却水的出水温度高3~5℃。
引起蒸发温度过低的原因及解决办法:
1、蒸发器(冷风机)过小,设计时有问题,或实际贮藏品种与设计计划贮藏品种不同,热负荷增加,解决办法应增加蒸发器蒸发面积或更换蒸发器。
2、压缩机冷量过大。库房负荷减小后,未及时减少压缩机的能量。当入库结束温度降至适宜贮藏温度以后,系统负荷大大减少,如仍开启较大的机器,这样便形成了大马拉小车,温差增大,耗电量增大。解决办法:应根据库房负荷的变化减少压缩机开启台数或用能量调节装置减少工作缸数。
3、蒸发器未及时除霜。蒸发器盘管结霜使其传热系数变小,热阻增加,降低传热效果,制冷剂蒸发量减少,在压缩机能量不变的情况下,会导致系统的蒸发压力降低,相对应的蒸发温度降低,所以要及时除霜。解决办法及时除霜。