请教下师父们,关于10KV计量PT的一次跟二次接法,问题详细见不错说明。。。 谢谢

请教下师父们,10KV专用线路计量PT,一条线路安装两只,装在A C相上吗?, 每只PT上一次侧有两个接线桩,分别为A B ,假设装在A相的为A1,B1; 装在C相的为A2,B2. 那么一次侧该怎样接啊? 二次侧需要取三相电压, 互感器二次侧端子为A相:a1,x1
B相:a1,x1 该如何接线啊 ,求高手指教了

二次侧需要取三相电压的话,可以依照矢量叠加原理:即A、C的矢量和为(-B)。追问

那么该如何接线呢

追答

PT装在A、C相。
A相的a1,x1 C相的a1,x1按照极性接到测量设备上
B相接法:将A相的a1和C相的a1分别接到测量设备接B相的x1上,再把A、C相的x1和B相的a1连起来再接地,二次侧只能有一个接地点。
一定要用测试仪模拟一下。
我也怕弄错

追问

我已经查阅到相关资料了 呵呵 就是一次接线有些看不懂

追答

一次侧的话应该是A相PT的A接到母线A相,B接到母线B相;C相PT的A接到母线B相上,B接到母线C相上。

追问

嗯 A相PT的尾跟C相PT的头短接让后接在母线B相上,这样就不需要接地了把 如果接地,就是母线直接接地了。但是二次侧的话应该是两个尾巴接在一起然后接地 我图纸上是这样的,可是我上面传的图好像是A尾跟B头连接的 有些不解 把我都弄晕了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考