当变比不同的两台变压器并列运行时,会产生环流并在两台变压器产生电压降,使得两抬变压器输出端电压是?
A 上升 B 降低 C 变比大的升,变比小的降 D 变比大的降,变比小的升
举报该问题
推荐答案 2012-10-05
并列运行的变压器,次级输出是并联的,次级输出电压是一样的,变比小的输出电压高,并联后,输出电压要降低。变比大的变压器,次级输出电压低,由于输出电压高的变压器要向它反灌电,输出电压略有升高。这样,变比大的变压器很快会被烧毁的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/IS006fTTT.html
其他回答
第1个回答 2012-10-04
变压器并列运行的基本条件:
a.联结组标号相同;
b.电压比相等;
c.阻抗电压值相等。
阻抗电压不等或电压比不等的变压器,在任何一台都满足本规程4.2节规定的情况下,也可并列运行。 阻抗电压不同的变压器,可适当提高阻抗电压高的变压器的二次电压,使并列运行变压器的容量均能充分利用。
相似回答
2021-09-10
答:
由于在做全绝缘
变压器
的交流耐压试验时,只考验了 变压器主绝缘的电气强度 ,而 纵绝缘没有承受
电压
,
所以要做感应耐压试验 对半绝缘变压器主绝缘,因其 绕组首、末绝缘水平
不同
,不能采用一般的外施电压法试验其绝缘强度,只能用感应耐压法进行耐压试验。 为了要同时满足对 主绝缘和纵绝缘 试验的要求,通常借助于 辅...
请用白话说明一下消弧柜的作用! 还有小电流接地的作用!谢谢!_百度知...
答:
然而.当 电网单相接地故障消除后.系统中仍然存在着两个 分别由两台消弧柜造成的接地点.这会使两台消弧 柜相互形成闭锁而无法复归.必然对电网的供电可 靠性造成严重影响 对 B型消弧柜而言.如果把装置中的切换开关 合上,则其功能与A型消弧柜完全相同 如果把切换 开关打开,当控制器检测到单相接地故障时仅仅会 发出...
大家正在搜
变比不同的变压器不能并列运行
变比不同变压器并列运行后果
变比不同的变压器并联运行
接线组别不同的变压器并列运行
升压变压器变比不一致并列
变比不一样的变压器并列
变压器的运行电压一般不高于
变压器三相变比不同
变压器的变比是指什么
相关问题
当变比不同的两台变压器并列运行时,在两台变压器内产生环流,使...
当变比不同的两台变压器并列运行时,两台变压器的输出电压会怎样...
变压器并列运行时出现的问题
两台变压器并列运行当他们变比不同时会出现什么情况?有什么坏处...
变比不相等的两台变压器并联运行会有什么后果?
两台电压比不相同的变压器并列运行有什么危害?
变压器并列运行的优点及条件?
变压器的运行方式