分水器上有7路,想在主入水口和主出水口处各加一个阀门。主入水口阀门连接地热管,再与暖气片相连,共2组暖气片,暖气片出口连接到出水口阀门上,中间连接的管全部采用地热管。现在的问题是:
1、这种连接方式是否可行?
2、地热管与阀门的连接是否需要热熔?地热管直接插入阀门连接可以吗?
3、对现有供暖是否有影响呐?是否有其他隐患?哈哈哈
补充一下:新增的地热管并不是埋到地下,而是在地上,原因是,我想做成临时的暖气,采暖季装好,过了采暖季就拆掉。如果采用传统暖气片那种塑料管,无法弯曲,还需要考虑布线、热熔等问题,而地热管可以弯曲。
我说的主入水口和主出水口指的是集水器的末端,加的阀门都是可开关的,通过控制阀门来控制流量,从而达到地热管的水量和暖气片的水量平衡的效果。
哈哈,好几年过去了。
事实证明,这种方法非常管用,温度提升3~4度。
有一点我不明白,你一直在说会对大厦的整体循环产生影响,现在都是分户供暖,我自己家里改造,进水口和回水口都没有变化,怎么会对别人家造成影响呢,你的这种说法我不认可。
还有,你提到是否报物业审批,应该是采暖公司吧,物业公司才不管呢,而且采暖公司也不管,他们只管户外,室内好坏他们看都不看。
清洗早就试过,可以说一点效果都没有,我用过两种清洗,利用自身的水压,一路一路洗;另外一种使用了专业的脉冲式清洗,这两种的结果是几乎没有任何作用。原因是,我家除了下面一层有人住,其他方向上都没人住,而且把山。温度不够主要是因为采暖公司的水温不达标,入室水温只有38度,回水不到30度,而且压力差很小,这种情况下哪个专业人员能够解决?
我现在只想知道地热管与暖气片的连接方式,是不是直接插上、拧紧即可?
把地暖集分水器端头的管堵卸掉,安装散热器即可,进出口都安装上阀门,要调节一下暖气和地暖的水力平衡,水温不高,效果不大,散热器的作用是热对流和辐射,不行就在地暖分集水器前增加一个管道泵,80瓦,3米扬程 就可以了
本回答被提问者采纳非常感谢您的善意提醒。其实我目前最关心的一点是:地热管与分水器(或集水器)是怎么连接的?是卡压式?还是地热管直接插入分水器(或集水器)的接头,拧紧即可?因为这涉及到是我自己来操作还是找专业人士来操作。因为我需要每年都拆卸,所以希望自己就能操作,希望能理解我的苦衷。
或者简单点说,我自己把地热管直接插入接头,拧紧螺丝扣,是否会有问题?
另:我们这里的进水水温一般在38度左右,回水也就不到30度。