空气开关总是跳闸,而且发热,求高人指点

我家的空气开关用了十多年了,最近家里也没有添置其他电器,现在用的电器都是以前用惯的,最近这一个月来老是跳闸,用手摸是热的,热量从开关的中心位置辐射出去(中心位置觉得烫手),跳闸后不能马上打上去,要等几分钟或者更长时间后才能再打上。有些时候是一天都不跳,有些时候是一晚上跳个七八次。求高人指点问题所在既解决方法

空气开关是起到保护作用,它为什么老是跳,到是肯定有它的原因,下面就来说一下哪几种原因导致的:空气开关老跳可能有以下原因:①第一种原因:因为重负荷超过额定负荷属于过载保护跳闸。②第二种原因:因为有的电器有接地现象,因漏电保护而跳闸你可以逐渐将用电器插上或打开,当打开某一件电器的时候跳闸,就要首先检查这一件是否有漏电的嫌疑,或是大功率型的用电器,负荷已经累集到超过额定负荷。③第三种原因:检查是否漏电可以将其他电器都关断或拔掉,单独开启这一件,如果开启正常,就说明它不漏电,如果也会跳闸就说明问题就出在这件设备上。④第四种原因:如果没有漏电设备那就是负荷问题了,可以先看看你的空开是多大的(也要注意电表的允许负荷),再折算一下你开启使用中的电器的总功率,(冰箱和空调以压缩机启动否计算功率),如果确实过负荷有无法调整规避就要考虑电表扩容和空开更换的问题了。⑤第五种原因:都不是以上问题的话,那就换一个同容量新空开,看是不是空开失灵或过敏造成的。如果不懂的,还是找专业人士比较安全,毕竟电是很危险的用品。毕竟生命安全才是最重要的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-10
内部元件老化有接触不良引起的电弧产生了,建议更换新的空开,并且根据目前使用的电器功率大小来选择合适的通断电流的空开!本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-10-10
内部接触不良造成的,还是换新的吧,相比家人和家电的安全,花个百八十元不算亏的。
第3个回答  2012-10-10
建议测量电流,在电流确定在正常范围内且接线端子牢固的情况下可以判断开关损坏了。
第4个回答  2012-10-10
需要更换新的啦。啥都有寿命的。为了安全。